Dobrý den,

Nevím jak se to jmenuje. Při výkopech mi nakoply přívod do baráku. Výkop souběžně s 400V, cca 70m dlouhý. Asi dva roky to bylo v poho, potom začaly hořet pojistky na sloupu. Přijel maník, vyhodil všechny 3 pojistky, do „odvodu“ připojil na každou fázi „černou krabičku“. Pak měl tyč, cca 1m dlouhou, na každé straně bodec. Ty bodce vždy píchnul do země a šel podél domělé trasy kabelu.  Zhruba za minutu byl asi 50m od sloupu se zastavil, bodce přenastavil na 0,5m , pak  na 0,25. A pak na 10cm. Nohou udělal čáru a řekl, tady kopejte. Trefil to naprosto přesně, od příjezdu do odjezdu max 10min.

Takže poptat někde tímto směrem (ČEZ ATD..)

Míra

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav Kotlaba
Sent: Sunday, October 16, 2022 5:39 PM
To: HW-news
Subject: Re: Nalezení přerušeného drátu

 

Možná je to blbost. 

Co takhle něco na způsob "krokového napětí". Do kabelu připojit jeden pól, přerušený konec kabelu je vodivě spojený se zeminou, druhým pólem píchat do země a hledat, kde ji proud největší?