Re: OT Zapojení třífázového elektromotoru

Martin Hanek martin na hanek.net
Středa Říjen 12 10:33:11 CEST 2022


To je možné, ale jaký je výkon toho motoru na 2 fáze se zapojeným N? 
Třetinový, menší?

Martin Hanek

Dne 12.10.2022 v 10:18 Pavel Hudeček napsal(a):
> Pokud není přepínání Y/D (nebo je vybaveno nějakým zpožďovačem), tak 
> má (ne)připojený N vliv na to, zda se motor bude chtít rozjet i na 2 
> fáze.
> - Bez něj nic, běžný stav, kdy je chod na dvě fáze nepravděpodobný a 
> je lepší k němu přistupovat jako k fatální chybě, než mít motor 
> konstruovám tak, aby takto mohl fungovat. Se zapojeným N.
> - S zapojeným N se rozjede, bude mít sice menší moment, ale při mírné 
> rezervě výkonu a průřezu vinutí, by mu to nemuselo vadit. Dovedu si 
> představit, že dělníka někde na pile uprostřed lesů, nebo na stavbě, 
> potěší, že při výpadku fáze může dál pracovat. Tipuju, že právě tohle 
> měl na mysli výrobce diskutovaných zařízení.
>
> PH
>
> Dne 12.10.2022 v 9:11 Martin Hanek napsal(a):
>> Řekl bych, že to není o zvyku, ale o tom, že to prostě nebylo a není 
>> potřeba (pominu motory s brzdou a nějaké speciality).
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 12.10.2022 v 8:58 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Já bych k tomu doplnil, že zvyk nezapojovat N pochází ještě z doby, 
>>> kdy v kabelech modrý drát nebyl.
>>>
>>> Druhá věc je, když je přepínání Y/D, tam když se zapojí N, může 
>>> snadno nastat pěkný světelný a zvukový efekt, kdy se zkratují fáze, 
>>> protože se stykač D stihne zapnout dřív, než stihne zhasnout oblouk 
>>> ve stykači Y. Osobně vyzkoušeno:-)