Re: OT Zapojení třífázového elektromotoru
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Středa Říjen 12 08:58:19 CEST 2022
Já bych k tomu doplnil, že zvyk nezapojovat N pochází ještě z doby, kdy
v kabelech modrý drát nebyl.
Druhá věc je, když je přepínání Y/D, tam když se zapojí N, může snadno
nastat pěkný světelný a zvukový efekt, kdy se zkratují fáze, protože se
stykač D stihne zapnout dřív, než stihne zhasnout oblouk ve stykači Y.
Osobně vyzkoušeno:-)
PH
Dne 12.10.2022 v 6:46 Petr Zapadlo napsal(a):
> Ano, to může. Ale to nemění nic na tom, že proudovému chrániči je
> jedno, kterým směrem proud přes něj teče. Podstatné k vybavení je to,
> že vybaví při rozdílu proudů větším než je jeho konstanta. Tak mluví
> teorie. Otázka je, jestli i v praxi to tak je. Dovedu si představit
> úniky proudu přes kapacity vinutí-kostra a podobně. Ale ty by měli
> být konstantní nezávisle na tom, jestli to jede v motorovém a nebo
> generátorovém režimu.
>
> Je nějaký jiný důvod k vybavení chrániče?
>
> Dík
>
> petr
>
>
> Dne 11. 10. 22 v 21:38 Miroslav Mraz napsal(a):
>> Patrně se nepletete, ale já jako slaboproudař jsem také dlouho
>> netušil, že asynchronní motor s kotvou nakrátko může fungovat i jako
>> generátor střídavého výkonu. Takže symetrizovat může a různý odběr v
>> různých fázích může dělat potíže.
>>
>> Mrazík
>>
>> On 11. 10. 22 21:21, Petr Zapadlo wrote:
>>> Proč může vypadnout chránič? Kudy ten proud z motoru uteče?
>>>
>>> Přes chránič jsou L1,L2,L2 a N, takže pokud ten motor nemá průraz na
>>> kostru (PE) tak chránič podle mě vypadnout nemůže. Nebo se pletu?