Re: OT Zapojení třífázového elektromotoru
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Úterý Říjen 11 13:27:03 CEST 2022
Začal bych pokusem s jiným multimetrem, třeba ho určitý rozsah
indukčností zmate. Nebo, na tak malé odpory lze s úspěchem použít
laboratorní zdroj.
PH
Dne 11.10.2022 v 12:16 vladimir na hkfree.org napsal(a):
>
> Měřil jsem jen multimetrem s kvalitními kabely, ale základní rozsah
> 200 Ohmů, odpor kabelů cca 0,3 Ohmů.
>
> Jeden motor byl na síť 3 x 400V , fázová vinutí mezi sebou cca 6,5
> Ohmu, tj. cca 3 Ohmy na cívku,
>
> Druhý motor byl na na síť 3 x 220V (110 V fáze proti zemi) odpory mezi
> fázemi cca 3 Ohmy. Oba motory příkon cca 2,2 kVA, provedení tzv pro
> pily, motor je delší, ale má malý průměr.
>
> Vývod připojený na N se u obou motorů choval zvláštně, proti ostatním
> vinutím vykazoval odpor kolem nuly a údaj kolísal, ne nějaké 3 nebo 1
> Ohm. jako by tam bylo něco zvláštního zapojené.
>
> Na https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni-motoru/ jsem našel tento
> obrázek, s popisem, že některé motory mají takovouto svorkovnici a
> nejdou přepojit na hvězdu nebo trojúhelník.
>
> Na
>
> Ten motor na 3x220 bude převinut na 3 x 400V, snad pak zjistím, jak je
> vlastně zapojený.
>
> Vladimír
>
> *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Pavel Hudeček
> *Sent:* Tuesday, October 11, 2022 9:11 AM
> *To:* hw-list na list.hw.cz
> *Subject:* Re: OT Zapojení třífázového elektromotoru
>
> A jaké jsou teda ty naměřené hodnoty odporů?
>
> PH
>
> Dne 10.10.2022 v 18:57 vladimir na hkfree.org napsal(a):
>
> Pardon, to L mi ujelo, mělo být N.
>
> Do motoru vede kabel přímo od vypínače, nic dalšího tam není.
>
> Obvykle se u hvězdy střed nezapojuje, jenom když je použité
> brždění ss proudem, ale ani u jednoho stroje není.
>
> Vladimír
>
> *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz>
> <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Petr Labaj
> *Sent:* Monday, October 10, 2022 5:31 PM
> *To:* hw-list na list.hw.cz
> *Subject:* Re: OT Zapojení třífázového elektromotoru
>
> Bývá dobrým zvykem L značit fáze, kdežto modrou barvu naproti tomu
> nulák.
>
> Já bych tipoval na vyvedení středu Y, ale píšete, že to nesedí.
> Tak bych asi měřil dál. A taky se podával, kam to vede v té pile.
>
> Teoreticky by mě napadlo nějaké zapojení pro omezení náběhového
> proudu, nebo něco pro možnost běhu toho motoru na 1f s kondenzátorem.
> Ale použití ani jednoho z toho mi tak úplně moc smysl nedává.
>
> PL
>
> *********************
>
> Dne 10.10.2022 v 17:16 vladimir na hkfree.org napsal(a):
>
> Zdravím.
>
> Je to sem trochu OT, ale zkusím to, než pošlu dotaz ještě jinam.
>
> Setkal jsem se několikrát se zapojením třífázového
> elektromotoru s tím, že mělo na svorkovnici zapojený i vodič L.
>
> Byly to klasické třífázové elektromotory s příkonem cca 2 kVA.
> Svorkovnice byla čtyřpólová „čokoláda“, z motoru byly vyvedené
> 4 dráty a na přívod ze sítě 3 x 400V byly zapojené tři fáze a
> L (modrý), PE (žlutozelený) byl klasicky zapojená na kostru.
>
> Výrobce motoru se nedal určit, motory neměly štítek, konkrétně
> to byl motor u formátovací pily a u štípačky na dřevo, obojí
> kategorie Hornbach. Podle měření odporů mi nevycházelo, že by
> byl L připojený na střed vinutí do Y.
>
> Při hledání na netu jsem moc úspěšný nebyl, jen jsem našel
> obrázek s podobnou svorkovnicí bez nějakého vysvětlení.
>
> Nevíte někdo, proč a jak je ten motor zapojený ?
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221011/5a80320f/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list