Re: Měnič 12/230V uzemnění

Michal Grunt michal.grunt na gmail.com
Pondělí Listopad 28 21:53:09 CET 2022


Síť mám TN-S (fáze, PE a N).

Mám to zapojeny takto (je to v bytě, takže je to vše u sebe do vzdálenosti
cca 50cm ani ne):

Z hlavního rozvaděče kde jsou jistice, chránič a hlavní přívod vede fáze a
N přes chránič, 10A jistic do vačkového přepínače. Z menice vede "fáze a N"
přes 2A jistic (i kdyz si to menic dokaze ohlidat tak pro jistotu - 2A mi
stačí) do vačkového přepínače. A z tohoto přepínače vede fáze a N zpět do
hlavního rozvaděče na světelný okruh.

Tedy světla buď běží přes menic nebo přes hlavní přívod.

Vačkový přepínač má dvojici prepinacich kontaktu, dvě polohy a nulu
uprostřed. Takže nehrozí (pokud se nepoškodí...), že by se výstup z menice
potkal s hlavnin přívodem.

PEN je na svorkovnici v hlavním rozvadeci.

Rozebral jsem menic a propísknul jsem zapojení toho PEN. Obrázek 1 je
default a zemnici svorka na výstupu je propojena s kostrou a zemnici
svorkou na druhé straně menice kam se zapojí zemnici kabel. Obrázek 2 je
propojeni zemnici svorky na výstupu s jedním z výstupu toho menice a to je
asi špatně (pro me).

Takže to asi nechat tak jak to je (obr1) a zemnici kabel z hlavního
rozvaděče přitáhnout za zemnici svorky menice.

Teď ještě otázka... k propojení s vackovym prepinacem jsem použil klasicky
3 zilovy kabel (hnědá, modrá, zlutozelena) s tím, že jsem tedy zlutozelenou
v hlavním rozvadeci připojil do mista kde se sbihaji vsechny "žlutozelené"
:-), ale na druhém konci v krabici kde je vackovy přepínac jsem je nechal v
luftě (resp zakoncene v jedne wago svorce). Nevím tedy jestli to není něco
proti ničemu a zda je tedy nemám na obou koncích odpojit a nastrkat do
samostatných wago (proste jenom zakonceni dratu, kdyz uz tam je asi
zbytecny) a zemnici vodič bude tedy pripojen z hlavniho rozvadece do menice
(ten by byl do nenice zapojen k kazdem pripade)... Jak psal pan Hudeček tak
jsem asi měl použít 2 zilovy kabel, ale už se mi to nechce předělávat.

MG

Dne ne 27. 11. 2022 12:09 uživatel Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal:

> Ten světelný okruh je síť TN-C (fáze a PEN) nebo TN-S (fáze a PE a N)?
>
> Jestli to chápu správně, tak to propojení podle obrázku 2 připojí jeden
> živý výstup na kostru/PE.
> Pokud byste připojil PE měniče na PE v síti TN-S, tak si tím vlastně zase
> spojíte PE a N při chodu na měnič. A to je špatně.
> Dále kdybyste se dotknul toho druhého živého výstupu měniče, tak Vám to
> může ublížit, protože se uzavře okruh přes zem/kostru/PE na ten druhý živý
> výstup, který je s PE spojený.
>
> Když to necháte plovoucí/izolované, tak se můžete dotknout jednoho nebo
> druhého živého výstupu a nic Vám to neudělá, zdroj je izolovaný, síť IT.
> Problém by byl akorát, když se dotknete obou živých výstupů najednou, což
> je málo pravděpodobné.
>
> Já bych to nespojoval, přepínat budete L i N, na měniči jsou si výstupy
> rovnocenné, je jedno jak je zapojíte.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 27.11.2022 v 11:25 Michal Grunt napsal(a):
>
> Zdravím, mám menic Victron 500VA.
>
> V manuálu na straně 14 se píše o možném způsobu uzemnění.
>
>
> https://eshop.neosolar.cz/data/images_content/1047/8263-O-manual-phoenix-inverter-ve-direct-250va-1200va-cz.pdf
>
> Výstup menice chci připojit na světelný okruh. Mám vačkový prepinac s
> kterým si zvolím zda bude svetelny okruh napajen z menice nebo z privodu
> (ČEZ) - vackovy prepinac prepina L a N mezi  menicem a privodem). Jak mám
> zapojit uzemnění menice a toto uzemnění pak připojit do hlavniho rozvaděče
> s jisticema? Mám to uvnitř menice propojit tak, aby země byla kostra toho
> menice?
>
> Dále u měniče se nerozlišuje mezi L a N takže je to jedno jak to zapojim
> do světelného okruhu?
>
> Do světelného okruhu si ještě zapojim dve zasuvky na mensi spotrebice,
> které mám v triramecku spolu vypínačem (zasuvky prodratuji z toho
> vypinace). Takže možná brát ohled i na toto, ale nevím zda je to důležité
> (když tam není rozlišení L a N...).
>
> Děkuji
> MG
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20221128/3350bac2/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list