Re: Odpor N vůči PE

Jiří Majzlík Nemeček jirry na centrum.cz
Středa Březen 30 21:18:25 CEST 2022


Tak to je nepříjemné. Jak to popisujete, mělo by to být jednoduché a 
neprůstřelné zapojení, kde PE vlastně vůbec nefiguruje. Pravda, srážecí 
kondenzátory s poklesem kapacity už jsem v různých zařízeních měnil, 
takže na takovém místě bych se je asi bál použít, ale když to jinde 
funguje normálně...

Předpokládám, že ostatní součástky jsou na tom vstupu OK. U plynového 
topení bych čekal třeba nějaký tlustý solenoid, který bude produkovat 
napěťové špičky, které časem zahubí kdeco.

A ještě mimochodem - ty regulátory na místo montujete sami, nebo ta 
stavební firma? Nedivil bych se, kdyby při instalaci opakovaně prováděli 
nějakou botu, třeba že vstup nepřipojí na 230, ale na 400 V. (Jasně, i 
to by zřejmě chytil ten transil a spíš by hořel srážecí rezistor, no 
něco v tom smyslu).

Jsem zvědavý, na co nakonec přijdete.

JMN


Dne 30.03.2022 v 20:06 Pavel Poucha napsal(a):
> V těchto halách odcházejí dvoupolohové vstupy regulátorů. Jsou do 
> vstupy pro kontakt z 230V, rezistor, transil na N, srážecí 
> kondenzátor, optočlen s paralelním rezistorem. Těchto regulátorů 
> (různé verze, ale stejné zapojení vstupů) je v provozu několik tisíc 
> mnoho let, bez problémů. Odcházejí jen u jedné firmy, která staví 
> skladové haly v okolí měst.
>
> Kondenzátor (na 250V AC) odejde tak, že se postupně vyjiskřuje - 
> zmenšuje se mu kapacita, až při 30% vstup nesepne. Vše se ale zdá 
> normální, až teď ten odpor N-PE je divný.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>
> st 30. 3. 2022 v 18:35 odesílatel Jiří Majzlík Nemeček 
> <jirry na centrum.cz> napsal:
>
>     A že jsem tak smělý, jak se to divné chování projevuje? Moc mě
>     nenapadá, čemu by zvýšený odpor N-PE mohl vadit.
>
>     JMN
>
>     Dne 30.03.2022 v 18:13 Pavel Poucha napsal(a):
>>     Tohle musím zjistit, může to být dost daleko. je to přívod k
>>     plynovým topením v hale, pod stropem.
>>
>>     S pozdravem
>>     ing. Pavel Poucha
>>     jednatel
>>     pavel.poucha na papouch.com
>>     Tel. +420 777 232 485
>>
>>     Papouch s.r.o. - vývoj
>>     Papouch store s.r.o. - obchod
>>     Papouch production s.r.o. - výroba
>>
>>     Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>
>>
>>     st 30. 3. 2022 v 17:36 odesílatel Jiří Majzlík Nemeček
>>     <jirry na centrum.cz> napsal:
>>
>>         A kde je to měřené? Jestli je to třeba zásuvka hodně vzdálená
>>         od hlavního rozvaděče, není to úplně zcestná hodnota.
>>         Rozdělení N a PE bývá často hned v hlavním rozvaděči, a pokud
>>         mluvíte o skladové hale, mohou mezi tím být i stovky metrů
>>         kabelů.
>>
>>         JMN
>>
>>
>>         Dne 30.03.2022 v 15:54 Pavel Poucha napsal(a):
>>>         Děkuji za radu. Divné je, že tohle je firma, která staví
>>>         skladové haly, všechny jak přes kopírák...  2.5 ohmu mezi PE
>>>         a N je naměřeno na více lokalitách. Nechápu to, ale asi to
>>>         mají spojené někde velmi daleko.
>>>
>>>         S pozdravem
>>>         ing. Pavel Poucha
>>>         jednatel
>>>         pavel.poucha na papouch.com
>>>         Tel. +420 777 232 485
>>>
>>>         Papouch s.r.o. - vývoj
>>>         Papouch store s.r.o. - obchod
>>>         Papouch production s.r.o. - výroba
>>>
>>>         Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>>
>>>
>>>         st 30. 3. 2022 v 15:43 odesílatel Vladimir
>>>         <vladimir na hkfree.org> napsal:
>>>
>>>             Měl by být téměř nulový, N a PE – modrý a žlutozelený
>>>             jsou v rozvaděči spojené, patrně povolený spoj.
>>>
>>>             Zkuste změřit impedanci smyčky, stačí na to třeba varná
>>>             konvice jako větší zátěž, mívají cca 2000W, změřte
>>>             napětí naprázdno a při zatížení. Zjednodušeně by nemělo
>>>             napětí moc klesnout, jinak z rozdílu napětí  a proudu
>>>             spotřebičem spočítáte impedanci smyčky.
>>>
>>>             Pokud bude velký pokles napětí při zatížení, máte
>>>             problém v N vodiči, v opačném případě v PE
>>>
>>>             Vladimír
>>>
>>>             *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf
>>>             Of *Pavel Poucha
>>>             *Sent:* Wednesday, March 30, 2022 3:22 PM
>>>             *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>>>             *Subject:* Odpor N vůči PE
>>>
>>>             Dobrý den,
>>>
>>>             řeším u jednoho zákazníka divné chování zařízení. V
>>>             pevné instalaci je tam odpor mezi nulákem a ochranným
>>>             vodičem 2.5 Ohmu. To mi přijde hodně. Je na to asi
>>>             nějaká norma, věděl by někdo která a kolik to je?
>>>
>>>             Děkuji.
>>>
>>>
>>>             S pozdravem
>>>             ing. Pavel Poucha
>>>             jednatel
>>>             pavel.poucha na papouch.com
>>>             Tel. +420 777 232 485
>>>
>>>             Papouch s.r.o. - vývoj
>>>             Papouch store s.r.o. - obchod
>>>
>>>             Papouch production s.r.o. - výroba
>>>
>>>             Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>>
>>>             _______________________________________________
>>>             HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>             <http://www.HW.cz>
>>>             Hw-list na list.hw.cz
>>>             http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>>
>>>         _______________________________________________
>>>         HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>>         Hw-list na list.hw.cz
>>>         http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>         _______________________________________________
>>         HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>         <http://www.HW.cz>
>>         Hw-list na list.hw.cz
>>         http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>     _______________________________________________
>>     HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
>>     Hw-list na list.hw.cz
>>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________