Re: Odpor N vůči PE

Pavel Poucha pavel.poucha na papouch.com
Středa Březen 30 18:13:08 CEST 2022


Tohle musím zjistit, může to být dost daleko. je to přívod k plynovým
topením v hale, pod stropem.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o. - vývoj
Papouch store s.r.o. - obchod
Papouch production s.r.o. - výroba

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/


st 30. 3. 2022 v 17:36 odesílatel Jiří Majzlík Nemeček <jirry na centrum.cz>
napsal:

> A kde je to měřené? Jestli je to třeba zásuvka hodně vzdálená od hlavního
> rozvaděče, není to úplně zcestná hodnota. Rozdělení N a PE bývá často hned
> v hlavním rozvaděči, a pokud mluvíte o skladové hale, mohou mezi tím být i
> stovky metrů kabelů.
>
> JMN
>
>
> Dne 30.03.2022 v 15:54 Pavel Poucha napsal(a):
>
> Děkuji za radu. Divné je, že tohle je firma, která staví skladové haly,
> všechny jak přes kopírák...  2.5 ohmu mezi PE a N je naměřeno na více
> lokalitách. Nechápu to, ale asi to mají spojené někde velmi daleko.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>
> st 30. 3. 2022 v 15:43 odesílatel Vladimir <vladimir na hkfree.org> napsal:
>
>> Měl by být téměř nulový, N a PE – modrý a žlutozelený jsou v rozvaděči
>> spojené, patrně povolený spoj.
>>
>> Zkuste změřit impedanci smyčky, stačí na to třeba varná konvice jako
>> větší zátěž, mívají cca 2000W, změřte napětí naprázdno a při zatížení.
>> Zjednodušeně by nemělo napětí moc klesnout, jinak z rozdílu napětí  a
>> proudu spotřebičem spočítáte impedanci smyčky.
>>
>> Pokud bude velký pokles napětí při zatížení, máte problém v N vodiči,
>> v opačném případě v PE
>>
>>
>>
>> Vladimír
>>
>>
>>
>> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Pavel Poucha
>> *Sent:* Wednesday, March 30, 2022 3:22 PM
>> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>> *Subject:* Odpor N vůči PE
>>
>>
>>
>> Dobrý den,
>>
>>
>>
>> řeším u jednoho zákazníka divné chování zařízení. V pevné instalaci je
>> tam odpor mezi nulákem a ochranným vodičem 2.5 Ohmu. To mi přijde hodně. Je
>> na to asi nějaká norma, věděl by někdo která a kolik to je?
>>
>>
>>
>> Děkuji.
>>
>>
>> S pozdravem
>> ing. Pavel Poucha
>> jednatel
>> pavel.poucha na papouch.com
>> Tel. +420 777 232 485
>>
>> Papouch s.r.o. - vývoj
>> Papouch store s.r.o. - obchod
>>
>> Papouch production s.r.o. - výroba
>>
>>
>>
>> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220330/20d36d46/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list