Re: Odpor N vůči PE
Jiří Majzlík Nemeček
jirry na centrum.cz
Středa Březen 30 18:04:22 CEST 2022
Pokud budu uvažovat normální zásuvku jištěnou 16A jističem, maximální
impedance smyčky je 2,8 Ohmu. To je hodnota, při které spolehlivě vybaví
jistič 16 A char. B ve stanoveném čase, takže 2,5 ohmu je v normě
(předpokládám, že mezi L a N bude stejný odpor jako mezi N a PE).
U zásuvky bude kabel CYKY-J 3x2,5, který má odpor 7,5 ohm / 1 km pro
jednu žílu, takže 2,5 ohmu je bratru 170 m takového kabelu.
V praxi tam může být třeba 80 m, potom ještě třeba 50 m CYKY-J 5x6 mezi
hlavním rozvaděčem a podružným, nějaký chránič, svorkovnice...
Osobně bych řekl, že je to na hraně, ale celkem normální stav, pokud jde
o rozlehlý objekt.
Pro jističe char. C už je povolená impedance smyčky jen 1,44 ohmu a to
by nevyhovělo, návrhářský SW (třeba Sichr) by vyhodnotil jako chybu.
JMN
Dne 30.03.2022 v 17:36 Jiří Majzlík Nemeček napsal(a):
>
> A kde je to měřené? Jestli je to třeba zásuvka hodně vzdálená od
> hlavního rozvaděče, není to úplně zcestná hodnota. Rozdělení N a PE
> bývá často hned v hlavním rozvaděči, a pokud mluvíte o skladové hale,
> mohou mezi tím být i stovky metrů kabelů.
>
> JMN
>
>
> Dne 30.03.2022 v 15:54 Pavel Poucha napsal(a):
>> Děkuji za radu. Divné je, že tohle je firma, která staví skladové
>> haly, všechny jak přes kopírák... 2.5 ohmu mezi PE a N je naměřeno
>> na více lokalitách. Nechápu to, ale asi to mají spojené někde velmi
>> daleko.
>>
>> S pozdravem
>> ing. Pavel Poucha
>> jednatel
>> pavel.poucha na papouch.com
>> Tel. +420 777 232 485
>>
>> Papouch s.r.o. - vývoj
>> Papouch store s.r.o. - obchod
>> Papouch production s.r.o. - výroba
>>
>> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>
>>
>> st 30. 3. 2022 v 15:43 odesílatel Vladimir <vladimir na hkfree.org> napsal:
>>
>> Měl by být téměř nulový, N a PE – modrý a žlutozelený jsou
>> v rozvaděči spojené, patrně povolený spoj.
>>
>> Zkuste změřit impedanci smyčky, stačí na to třeba varná konvice
>> jako větší zátěž, mívají cca 2000W, změřte napětí naprázdno a při
>> zatížení. Zjednodušeně by nemělo napětí moc klesnout, jinak
>> z rozdílu napětí a proudu spotřebičem spočítáte impedanci smyčky.
>>
>> Pokud bude velký pokles napětí při zatížení, máte problém v N
>> vodiči, v opačném případě v PE
>>
>> Vladimír
>>
>> *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Pavel
>> Poucha
>> *Sent:* Wednesday, March 30, 2022 3:22 PM
>> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>> *Subject:* Odpor N vůči PE
>>
>> Dobrý den,
>>
>> řeším u jednoho zákazníka divné chování zařízení. V pevné
>> instalaci je tam odpor mezi nulákem a ochranným vodičem 2.5 Ohmu.
>> To mi přijde hodně. Je na to asi nějaká norma, věděl by někdo
>> která a kolik to je?
>>
>> Děkuji.
>>
>>
>> S pozdravem
>> ing. Pavel Poucha
>> jednatel
>> pavel.poucha na papouch.com
>> Tel. +420 777 232 485
>>
>> Papouch s.r.o. - vývoj
>> Papouch store s.r.o. - obchod
>>
>> Papouch production s.r.o. - výroba
>>
>> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220330/2ee052cd/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list