Re: Odpor N vůči PE

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Březen 30 15:53:31 CEST 2022


Ještě by to mohlo dělat fíčko (proudový chránič), pokud tam je.

PL

*********************

Dne 30.3.2022 v 15:43 Vladimir napsal(a):
>
> Měl by být téměř nulový, N a PE – modrý a žlutozelený jsou v rozvaděči 
> spojené, patrně povolený spoj.
>
> Zkuste změřit impedanci smyčky, stačí na to třeba varná konvice jako 
> větší zátěž, mívají cca 2000W, změřte napětí naprázdno a při zatížení. 
> Zjednodušeně by nemělo napětí moc klesnout, jinak z rozdílu napětí  a 
> proudu spotřebičem spočítáte impedanci smyčky.
>
> Pokud bude velký pokles napětí při zatížení, máte problém v N vodiči, 
> v opačném případě v PE
>
> Vladimír
>
> *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Pavel Poucha
> *Sent:* Wednesday, March 30, 2022 3:22 PM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Odpor N vůči PE
>
> Dobrý den,
>
> řeším u jednoho zákazníka divné chování zařízení. V pevné instalaci je 
> tam odpor mezi nulákem a ochranným vodičem 2.5 Ohmu. To mi přijde 
> hodně. Je na to asi nějaká norma, věděl by někdo která a kolik to je?
>
> Děkuji.
>
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
>
> Papouch production s.r.o. - výroba
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>



Další informace o konferenci Hw-list