RE: Odpor N vůči PE
Vladimir
vladimir na hkfree.org
Středa Březen 30 15:43:49 CEST 2022
Měl by být téměř nulový, N a PE – modrý a žlutozelený jsou v rozvaděči spojené, patrně povolený spoj.
Zkuste změřit impedanci smyčky, stačí na to třeba varná konvice jako větší zátěž, mívají cca 2000W, změřte napětí naprázdno a při zatížení. Zjednodušeně by nemělo napětí moc klesnout, jinak z rozdílu napětí a proudu spotřebičem spočítáte impedanci smyčky.
Pokud bude velký pokles napětí při zatížení, máte problém v N vodiči, v opačném případě v PE
Vladimír
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Pavel Poucha
Sent: Wednesday, March 30, 2022 3:22 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Odpor N vůči PE
Dobrý den,
řeším u jednoho zákazníka divné chování zařízení. V pevné instalaci je tam odpor mezi nulákem a ochranným vodičem 2.5 Ohmu. To mi přijde hodně. Je na to asi nějaká norma, věděl by někdo která a kolik to je?
Děkuji.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com <mailto:pavel.poucha na papouch.com>
Tel. +420 777 232 485
Papouch s.r.o. - vývoj
Papouch store s.r.o. - obchod
Papouch production s.r.o. - výroba
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220330/44f4609b/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list