Ohledne modelu Apexrtu a pretoku mam ulozene toto:
 http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=96494#p96494
 Už několikrát to zde bylo. Máš zde znova popis rozdílů axpertu.
1) Kombinované měniče bez přifázování - starší typy VP, VM, MKS - tyto typy 
jedou buď solár a baterie nebo přepnout celou spotřeb na DS pomocí bypasu.
2) Kombinované měniče s přifázováním - MAX, případně nové VM III a IV - tyto 
měniče mohou být přifázované k síti a pak umí potřebný výkon vzít z DS, ale 
při odlehčení hrozí přetok do DS, poznají se podle toho, že je možné je 
provozovat bez baterie. Pro max je beta fw na přetoky, ale dle fóra má 
přetoky stejně.
3) Kombinované měniče s dvojitou konverzí - King, King II, PIP MK/MKX - tyto 
měniče jsou od DS odděleny DC meziobvodem a umějí doplnit potřebný výkon buď 
z baterie nebo DS podle nastavení a nehrozí u nich přetok, tedy nejlepší 
volba na ostrov bez dotaci a legislativy, ale nelze je provozovat bez 
baterie.


s přáním hezkého dne / best regards
Tomáš Chvátal
tchvatal na fordiag.cz

----- Původní zpráva ----- 
Od: "Pavel Urbančík" <hw na itherm.cz>
Komu: "'HW-news'" <hw-list na list.hw.cz>
Odesláno: 22. června 2022 7:53
Předmět: RE: Hybridní měnič na síť


Kombinované měniče většinou jsou jen přepínané, tzn nemůžou dělat přetok.
Jsou výjimky kdy některé modely (většinou ty co mají HV vstup na soláry)
Axpertu a jeho klony mají I režim kdy může nastat přetok.

Pavelt

-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Martin Záruba
Sent: středa 22. června 2022 7:43
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Hybridní měnič na síť

Umějí ty měniče hlídat přetok do sítě?

Martin Záruba

Dne 21.6.2022 v 12:22 Jaroslav Lukeš napsal(a):
> Michal Grunt napsal(a):
>> Pokud mi v létě na ty budouci panely (3x180W) svítí přímé slunce cca
>> 5h denně bude stačit 100Ah baterie (LiFePo4 12V)? Někde jsem našel
>> vzorecek: (výkon panelu * počet hodin) / 1.55 (ne vždy sviti) což
>> vychází cca 1.7kWh/den. Pokud bude svítit pořád tak 2.7kWh/den a
>> obojí bude (prostým výpočtem 12*100) asi na tu 100Ah málo co? Jestli
>> ve výpočtu není ještě nějaká finta ci zkušenost nebo jsem se nyní
>> ztrapnil a vše je špatně :-).
>
> Rekordně 6 násobek výkonů panelů Wp, běžně 3-4x (ve Wh), platí to od
> dubna do září/října. Pak když budete čekat nulu, vás to občas
> překvapí, že to i něco vyrobilo.
>
>> Jinak z měničů na Hadexu nějak nemohu vybrat, který be se hodil pro
>> tak malý systém...
>>
>> https://www.hadex.cz/_30kombinmen-menice-napeti-menice-kombinovane-a-
>> hybridni/
>>
>
> 12V pokud máte malou zátěž a máte hromadu baterek z aut. Není to na
> novější ledničky.
> 24V když nemáte žravý barák 2,4-3,6kW
> 48V když na tom budete mít i rychlovarrku nebo klimu, nemá smysl brát
> 3kW, vemte rovnou 5kW.
>
>> Treba standby spotřeba 10W je docela dost a při provozu 25W už je
>> pomalu jak dvě žárovky tzn. 50% účinnost... Ty menší menice jsou
>> vetsinou PWM a ty větší s MPPT zase chtějí více článků v baterii
>> (24V) i když třeba 24V bude na konec nutnost... Tak jestli nebude
>> výhodnější si to cele složit z komponent (MPPT, nabíječka, menic na
>> 230V a nějaké rizene relé na přepínání menic/sit).
>
> Můžete to složit, ale pak si to budete sám řídit. Tady to má veškeré
> řízení. Jinak jedině MPPT, PWM je jen pro úzce specializované případy,
> kdy se Vmpp blíží napětí téměř nabitého aku.
>
> Tyhle měniče nervou celou zátěž ze solárů přes baterky, jak byste to
> měl vy, tudíž to má i o dost větší účinnost.
>
> ty měniče typicky snesou snesou dvojnásobné přetížení na 5-30s, při
> větším/delším se úplně přepojí na síť Nijak jim to neškodí, jsou na to
> dělané. Pak ale ani nedodávají a 10 minut "chladnou".
>
> Ono se to nikde moc nepíše, ale baterky !!! musí mít dimenzovaný
> vybíjecí proud na max výkon měniče i s přetížením !!! Měnič, který to
> umí omezit, je i v číně beznadějně vyprodaný.
>
> - jen u málo "500V" měničů můžete zapojit 300W panely paralelně, jsou
> na vstupní proud 8-13A, výjimečně 16 a ten který umí 20, je beznadějně
> vyprodaný
> - v příčurkách to kolikrát ani není uvedené, berte ten kde to uvedené
> je
> - ohlídejte si max napětí a max proud z panelů, on toho fakt nezvládne
> víc, panel je proudový zdroj
> - v zimě se zvedne napětí z panelu až o 15%
>
>
>
> Co nechtějte:
> =============
> PWM
> MPPT s max proudem <30A
> nízkovoltný vstup
> max doporučený výkon panelů <2kWp
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 



Další informace o konferenci Hw-list