Ponekud zoufaly dotaz
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Červen 22 16:31:59 CEST 2022
Ale jistič visí jen na jednom drátě, ne?
Nemá jak udělat zkrat mezi fází a N, aby tam prolítl takový proud, co
sejme i jeho nadřízeného.
A pokud to dělal ten nadřízený, tak ten zas nebude umět sejmout podřízeného.
Naprostý souhlas v prodlužkovou metodou.
Pro první pokus bych na prodlužky připojil všechno. Teprve po prvním
výpadku pak začal s binárním dělením.
PL
********************
Dne 22.6.2022 v 16:10 pyjan napsal(a):
> klasika, vyhřáté jističe. je třeba dát nový.
>
> Petr Simek napsal(a):
>> On Wed, 22 Jun 2022, Stanislav Svoboda wrote:
>>
>>> Dobry den,
>>> v posledni dobe (10 dni) se nam doma v byte mnozi pripady, ze vyhodi
>>> jistic
>>> (B16) na (vzdy stejnem) jednom zasuvkovem okruhu, vezme sebou ovsem
>>> i hlavni
>>> jistic u hodin (3xB25). Ted naposledy byly v zasuvkach akorat
>>> cerpadlo na
>>> akvarium, nabijecka bez mobilu, router, adapter na STB, vypnute PC a
>>> monitor. Manzelka pekla prave v troube, ale na jinem okruhu a jindy
>>> treba
>>> ani trouba nebezela. Vsechny strojky v zasuvkach jsou normalne
>>> funkcni...
>>>
>>> Neexistuje prosim nejaka metoda, jak zjistit, kde muze byt potencialni
>>> problem? Uz fakt nevim, kde a co hledat...
>>
>> Tyhle veci se blbe hledaji bez specialnich mericich pristroju. Co zkusit
>> metodu puleni intevalu ? Roztahat si po byte prodluzovacky napajene
>> z jineho jistice B16 a do nich zapojit polovinu zarizeni. Kdyz se
>> porucha
>> neprestehuje, tak prehodit dalsi ctvrtinu a tak dal. Kdyz se porucha
>> prestehuje tak vratit ctvrtinu zarizeni zpet. Takhle se postupne
>> dopracovat k pravdepodobnemu pachateli.
>>
>> Ale treba jste nekde provrtal kabel ve zdi a obcas kdyz nekdo v baraku
>> praskne dvermi tak to vibraxce kratce zkratuji, to pak budete hledat
>> hur..
>>
>>
>>> Stanislav Svoboda
>>