Michal Grunt napsal(a):
> Pokud mi v létě na ty budouci panely (3x180W) svítí přímé slunce cca 
> 5h denně bude stačit 100Ah baterie (LiFePo4 12V)? Někde jsem našel 
> vzorecek: (výkon panelu * počet hodin) / 1.55 (ne vždy sviti) což 
> vychází cca 1.7kWh/den. Pokud bude svítit pořád tak 2.7kWh/den a obojí 
> bude (prostým výpočtem 12*100) asi na tu 100Ah málo co? Jestli ve 
> výpočtu není ještě nějaká finta ci zkušenost nebo jsem se nyní 
> ztrapnil a vše je špatně :-).

Rekordně 6 násobek výkonů panelů Wp, běžně 3-4x (ve Wh), platí to od 
dubna do září/října. Pak když budete čekat nulu, vás to občas překvapí, 
že to i něco vyrobilo.

> Jinak z měničů na Hadexu nějak nemohu vybrat, který be se hodil pro 
> tak malý systém...
>
> https://www.hadex.cz/_30kombinmen-menice-napeti-menice-kombinovane-a-hybridni/

12V pokud máte malou zátěž a máte hromadu baterek z aut. Není to na 
novější ledničky.
24V když nemáte žravý barák 2,4-3,6kW
48V když na tom budete mít i rychlovarrku nebo klimu, nemá smysl brát 
3kW, vemte rovnou 5kW.

> Treba standby spotřeba 10W je docela dost a při provozu 25W už je 
> pomalu jak dvě žárovky tzn. 50% účinnost... Ty menší menice jsou 
> vetsinou PWM a ty větší s MPPT zase chtějí více článků v baterii (24V) 
> i když třeba 24V bude na konec nutnost... Tak jestli nebude výhodnější 
> si to cele složit z komponent (MPPT, nabíječka, menic na 230V a nějaké 
> rizene relé na přepínání menic/sit).

Můžete to složit, ale pak si to budete sám řídit. Tady to má veškeré 
řízení. Jinak jedině MPPT, PWM je jen pro úzce specializované případy, 
kdy se Vmpp blíží napětí téměř nabitého aku.

Tyhle měniče nervou celou zátěž ze solárů přes baterky, jak byste to měl 
vy, tudíž to má i o dost větší účinnost.

ty měniče typicky snesou snesou dvojnásobné přetížení na 5-30s, při 
větším/delším se úplně přepojí na síť Nijak jim to neškodí, jsou na to 
dělané. Pak ale ani nedodávají a 10 minut "chladnou".

Ono se to nikde moc nepíše, ale baterky !!! musí mít dimenzovaný 
vybíjecí proud na max výkon měniče i s přetížením !!! Měnič, který to 
umí omezit, je i v číně beznadějně vyprodaný.

- jen u málo "500V" měničů můžete zapojit 300W panely paralelně, jsou na 
vstupní proud 8-13A, výjimečně 16 a ten který umí 20, je beznadějně 
vyprodaný
- v příčurkách to kolikrát ani není uvedené, berte ten kde to uvedené je
- ohlídejte si max napětí a max proud z panelů, on toho fakt nezvládne 
víc, panel je proudový zdroj
- v zimě se zvedne napětí z panelu až o 15%



Co nechtějte:
=============
PWM
MPPT s max proudem <30A
nízkovoltný vstup
max doporučený výkon panelů <2kWp