Re: Hybridní měnič na síť

Nesvacil Jiri nesvacil na posys.eu
Úterý Červen 21 08:37:30 CEST 2022


Díky za info.

Můžeš se podělit, jak to je s údaji měniče, neuvažuji gird, ale solár 
přes měnič dává 230V a je zálohován sítí a dále zálohován aku. Měnič 
tedy jede pořád jako chytrá UPS.

V údajích toho měniče Axperty jsem našel 55W vlastní spotřebu a 93% 
účinnost. Ta účinnost je asi v nejlepším bodě a bude spíš 80% při jiné 
zátěži ?

Zvládne přes to jet lednice nebo klimatizace ? Dle údajů se zátěží 
kompresorem se doporučuje 20x větší výkon měniče. Neboli tam 
klimatizaci, lednici, tepelné čerpadlo, atp. přes to nezapojím. Nebo 
pokud zapojím tak se to na chvilku přepne na síť při velké zátěži nebo 
to shoří ?

Pokud v těch měničích je bypass na přepnutí do sítě při velké zátěži, 
jak je to se zařízením za tím ? Jak co vydrží ? Pokud to je rychlé 
přepnutí, tak to TV,PC,... ani nepoznají, protože tam je usměrňovač čili 
jak se vlní síť je skoro jedno, ale pokud tam je velká pauza, tak to 
musí odcházet, ta elektronika na to není stavěná.

Jirka


Dne 20.06.2022 v 18:29 Standa Palas napsal(a):
> Dneska je tendence kvůli snížení ztrát honit všechno na hodně vysokým 
> napětí. Jak stringy, tak baterky.
> Ty Axperty jsou oblíbený spíš u bastlířů jako jsem já.
> Dělám si fotovoltaiku sám a neměl jsem odvahu jít do baterek s napětím 
> stovek voltů. I kolem těch 300V co mi leze z panelů chodím obloukem.
> V profi oblasti se dávno používají jiná napětí.  Párkrát jsem byl něco 
> dělat v těch velkých polních elektrárnách co mají stovky kW. Tam už je 
> většinou přímo trafostanice na 22kV. Kabely tlustý jak ruka. Když 
> zasvítí, tak tam všechno začne bručet a pískat a jde z toho trochu 
> strach.
> Ale to už není nic pro mě na hraní.
>
> S.P.
>
> Dne 20.6.2022 v 18:06 Petr Labaj napsal(a):
>> Díky za info.
>> Pak by to znamenalo opravdu plnohodnotný měnič.
>> Ale je to trochu jiný případ než ty hybridní měniče, o kterých jsem 
>> psal.
>> Tam je většinou požadováno napětí baterek vyšší.
>> Třeba Sunways 180-750V, Solax 180-650V (recommended 400V).
>>
>> Mně tyhle měniče připadají jako takové trochu dražší Lego.
>> Všecko to má +- podobné parametry a možnosti.
>> K tomu batteryboxy taky víceméně unifikované.
>> Takže prostě skládačka z víceméně standardizovaných komponent.
>> Což je asi správně. Jen tak to může celkem rychle a relativně levně
>> dosáhnout většího rozšíření.
>>
>> PL
>>
>> *********************
>>
>> Dne 20.6.2022 v 17:20 Standa Palas napsal(a):
>>> Dobrý den
>>>
>>> Tak já mám teď krátce Axperta a ten je dělanej na napětí baterek 48V 
>>> plus mínus nějaký volty. Má dva stringy s max napětím 450V. Myslím, 
>>> že na poměru napětí baterek a stringu nezáleží. Na vodičích stringu 
>>> může být síťové napětí proti zemi, na baterkách nic není. To jsem 
>>> měřil a nic tam nebylo ani mne to nekoplo.
>>>
>>> S.P.
>>>
>>> Dne 20.6.2022 v 15:53 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Včera jsem trochu (teda spíš trochu víc) brouzdal po síti.
>>>> Nevím, jestli to rozškatulkování do nějaký "generací", jak ho 
>>>> popisoval pan Lukeš, tak úplně sedí.
>>>>
>>>> Jestli to správně chápu, tak dneska je trend všechny nové domovní 
>>>> měniče dělat podle jednoho kopyta. Tak, jak je dělaný i ten 
>>>> odkazovaný měnič.
>>>> Tedy beztransformátorový hybrid s možností připojit (většinou) 2 
>>>> stringy a připojit baterky. Dva výstupy, jeden který jede jen když 
>>>> je k dispozici vnější síť, a druhý, který jede jako UPS i bez gridu.
>>>> Napětí stringů někde od 200V výš, a to až do dost vysokých hodnot, 
>>>> třeba do 800V.
>>>>
>>>> U 3f verzí povolují nějakou větší nebo menší asymetrii. Některé 
>>>> třeba jen 1/3 celkového výkonu (tj. jedna fáze může jet na svůj 
>>>> plný výkon, ostatní nic), některé dokonce umožňují dát v jedné fázi 
>>>> až 50% celkového výkonu měniče.
>>>>
>>>> Většinou se dají nastavit scénáře jak má celá sestava fungovat.
>>>> Takže např. tak, že výkon ze solárů jde primárně na zátěž domu, 
>>>> zbytek do baterky, pokud ještě něco zbude tak do sítě.
>>>> S tím, že se dá omezit, kolik může odcházet do sítě (včetně 
>>>> možnosti nastavit nulu).
>>>>
>>>> Battery boxy se pak prodávají jako vnitřně modulární. Překvapilo 
>>>> mě, že u těch batteryboxů mají všechny parametry (kapacitu, 
>>>> rozměry, váhu), ale ne napětí.
>>>> Je to tak, že se ten box dá někde vevnitř naswitchovat v různých 
>>>> serioparalelních konfiguracích, takže má může mít napětí třeba mezi 
>>>> 96 a 600V.
>>>> Jinak obecně tyhle batteryboxy jdou s napětím dost vysoko. Takže 
>>>> žádné dřívější 24V nebo 48V. Pořádné stovky voltů.
>>>>
>>>> V čem mám zatím nejasno je, jak musí nebo nemusí korespondovat 
>>>> napětí baterek s napětím stringů.
>>>> Jestli je tam vevnitř plnohodnotný obousměrný měnič jenom pro 
>>>> baterky, kdy pak příliš nezáleží na poměru napětí baterek a 
>>>> stringů. Nebo jestli tam musí být nějaká relace.
>>>>
>>>> PL
>>>>
>>>> **********************
>>>>
>>>> Dne 20.6.2022 v 9:36 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>>> Teď nevím, jestli tomu dobře rozumím. Ale u těch novějších 
>>>>> generací měničů to co beru ze sítě, mi nejde přímo, ale přes 
>>>>> trafo? Jakou to pak může mít účinnost a vlastní spotřebu? To bych 
>>>>> tak odhadnul, že ta první generace sice občas udělá malé přetoky, 
>>>>> ale pokud si chci vyřídit povolení na přetoky a využívat virtuální 
>>>>> baterii, tak vlastně přetoky nemusím řešit a účinnost toho, co mi 
>>>>> jde ze sítě, by měla být z principu 100% při jednodušším 
>>>>> uspořádání měniče, takže by to mělo být levnější?
>>>>>
>>>>> Uvažuju o FVE a právě mě zajímá ta virtuální baterie - přes léto 
>>>>> mi soláry dokážou udělat energii pro TČ na zimu. Nechci dávat 
>>>>> měnič do předsíně, kde je hlavní rozvaděč. Slyšel jsem, že prý ty 
>>>>> měniče pískají. Rád bych ho umístil do dílny, kam mám 3f přívod, 
>>>>> ale kdybych nemusel hlavní přívod tahat tam a zpátky. Proudová 
>>>>> trafa v hlavním rozvaděči by byla v pohodě.
>>>>>
>>>>> Anděl
>>>>>
>>>>> Dne 20.06.2022 v 0:22 Jaroslav Lukeš napsal(a):
>>>>>> Tuten hybrid měnič má právě funkci grid.tie, má tam měřící 
>>>>>> proudová trafa připojené po sériové sběrnici (takže pomalé a malé 
>>>>>> přetoky budou).
>>>>>>
>>>>>> Nestudoval jsem návod, ale vypadá to že je to ta první úplně blbá 
>>>>>> generace. Prostě to vyrábí do přívodních drátů a když je toho 
>>>>>> moc, tak se měnič na ten kousek sinusovky odpojí. Pozná se podle 
>>>>>> nutnosti externích proudových traf, aby nebyly přetoky.
>>>>>>
>>>>>> Další generace je s velkým trafem, kam se to krmí ze solárů, 
>>>>>> baterek i sítě do výstupu a do sítě nejde nic - anebo taky 
>>>>>> všechno, nebo omezené podle proudových traf, podle toho co si 
>>>>>> zvolíte a jak to máte  zapojené.
>>>>>>
>>>>>> Další generace je vysokofrekvenční bez těžkého trafa ale jinak se 
>>>>>> to chová stejně, o moc lehčí to ale taky není, ale je tam míň 
>>>>>> mědi. Kačka v nákladech výroby je pak třeba i stovka na pultě.
>>>>>>
>>>>>> Funguje to tak, že FVE dodá šťávu do trafa, když nemá sílu 
>>>>>> pokračovat, dají ji baterky (nebo taky ne a jde to i do nich) a 
>>>>>> když už ani ty, tak síť. Je to jenom o časové sekvenci energie v 
>>>>>> průběhu půlperiody sinusovky do toho trafa.
>>>>>>
>>>>>> Další generace je samostatné měniče na všechno a s interní DC 
>>>>>> sběrnicí - takové lego, dá se to udělat i velké.
>>>>>>
>>>>>> Velké v poli ale fungují tak, že střídají rovnou to co leze ze 
>>>>>> solárů a trafo je mnohatunové 22kV až na výstupu. Nebo taky mají 
>>>>>> tisíce malých měničů ale to velké trafo je tam taky.
>>>>
>>