Re: Re: soláry a solární ohřev vody

Petr Simek psimek na jcu.cz
Pátek Červen 17 15:15:09 CEST 2022


On Fri, 17 Jun 2022, Dodo Racek wrote:

> - nemam ziadnu spatnu klapku

> - dole napustaci ventil + jeho zatka + cerpadlova skupina+expanzka, hore
> odvzdusnovaci ventil, uzavrety system, strata kvapaliny za 6 rokov ->
> blizke nic.
> - cerpadlo je riadene, prietok solarnej kvapaliny riadeny v zavislosti od
> rozdielu teplot (obmedzuje sa zapinanie/vypinanie, znizuje spotrebu
> cerpadla)
> - kolektory na streche, bojler v pivnici, vyskovy rozdiel asi 12m, ked je
> rozdiel teplot vhodny, cerpadlo posuva kvapalinu a s nou aj energiu z
> kolektorov k bojleru, ak nie, cerpadlo stoji a energia sa nepremiestnuje.

A co tedy brani tomu aby tepla voda z bojleru nesla samotizne nahoru do
kolektoru kdyz je chladny ? Klasicke obehove cerpadlo s vrtulkou je 
prutocne kdyz stoji.


*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list