Re: OT: soláry a solární ohřev vody
Jaroslav Lukeš
lsh na wo.cz
Středa Červen 8 16:03:18 CEST 2022
Pokud by došlo k úderu bleskem a prorazilo se vinutí primár-sekundár
včetně mosfetů, pak je obava oprávněná. Ale po úderu blesku by se měly
preventivně vyměnit všechny ochrany, pokud došlo k jejich vypnutí, nejen
ty shořené. Týká se to jen proudových chráničů, které chrání
- proti DC
- proti harmonickým
- proti přepětí
- proti podpětí
- a nakonec i proti uniklému proudu
Jsou drahé, ale asi mají smysl byť ne kvůli tomu DC.
Lze ale věci řešit systémověji a osadit přepěťovky a LC filtry, možná i
za stejné peníze.
spam na nagano.cz napsal(a):
> Ahoj,
> zaslechl jsem, ze u solaru se musi pocitat s DC a to komplikuje
> jisteni/chraneni. Je to pravda, nebo informacni sum?
>
Další informace o konferenci Hw-list