Re: Kompenzace studeného konce k termočlánku
Miroslav Mraz
mrazik na volny.cz
Středa Červenec 27 18:00:00 CEST 2022
Je lepší použít kubické splajny. Pro stejnou přesnost můžete mít tu
tabulku o hooodně řidší, výpočetně přibudou jen 2x násobení a 2x
sčítání. Příklad v příloze. Kromě gcc je potřeba python a gnuplot. Lze
počítat ve float i integer (32-bit) aritmetice. Princip je tam dost
důkladně popsán.
Mrazík
On 27. 07. 22 17:13, Pavel Poucha wrote:
> Ahoj Pavle,
>
> to je už pár desítek let běžné, že se to počítá. Termočlánek měří
> relativně, teplota studeného konce se měří nějakým jiným teploměrem
> (Pt100, DS18...). Pak se použije tabulka, kterou najdeš podle typu
> termočlánku.
> Používáme tabulku po 1 stupni C, mezi tím se provádí
> lineární interpolace (tabulka po 1C je skoro příliš, ale máme to takto i
> u měřičů Pt100, a paměti je dost...).
>
> Jen pozor na to, že pro termočlánky jsou různé normy, hlavní dvě
> (Evropská a US), ale i jiné. Je to divné, ale dvojice kovů se chová v
> každém státě podle jiné normy :-)
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com <mailto:pavel.poucha na papouch.com>
> Tel. +420 777 232 485
>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: interpolace.zip
Type: application/zip
Size: 9864 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220727/ac9243c7/attachment.zip>
Další informace o konferenci Hw-list