Jenom takový blbý dotaz... co když nastane zkrat v tom balanceru třeba v
málem balancovacim konektoru? Přehoří drátky a tím je to poreseno?

Dne po 25. 7. 2022 10:31 uživatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:

> Pokud se použije maximální počet článků, je to jasné. Pokud je jich míň,
> ta BC21 a BC20 na + celé baterie. BC19 na - toho článku co je nejvíce
> nahoře (- je dole + je nahoře, jako ve schématu). BC 18 a všechny nižší
> na - dalšího nižšího článku tak, aby zbylé dráty vyšly po jednom na
> spoje ostatních článků. Bc0 je samozřejmě na mínus. Proč je to tak
> divně? Asi je to jen otázka programu v procesoru, který to řídí. Aby
> poznal, kolik má článků.
>
> Já mám teď 18 článků. Chtěl jsem mít 20, ale 64V se nelíbilo nabíječi,
> tvrdil vadná baterie. On má umět, 12V, 24V, 48V. I olovo. A olověná
> baterie o 24 článcích, plně nabitá může mít i 58 V. TAk jsem si řekl, že
> s LiFePo musí ustát napětí okolo 60V, což se ukázalo jako správné. 18
> článků LiFePo plně nabitých by myslím neměla mít víc, než 61,2V a to
> nabíječ bere jako horní mez, víc nejde nastavit.
>
> Jaké máte články? Mě pro 12kWh, jak uvádíte a 8 článků vychází 12
> 000/8/3,2=468Ah
>
> Takže byste to měl zapojit:
>
> Bc0 na mínus 1. článku, Bc1na +1., Bc2 +2. Bc3 +3, Bc4 +4, Bc5 +5, Bc6
> až Bc18 +6, Bc19 +7, Bc20 a Bc21 +8
>
> Nedostatkem balanceru je, že stykač odpíná - pól baterie. To je dost
> hloupé. Ale zjistil jsem, že stykač má samozřejmě přívod k cívce a dva
> macaté šrouby pro kontakt. A jeden je přes proudový snímač připojen k -
> baterie. Pokud se stykač odpojí od  - baterie a propojí se - baterie jen
> přes ten proudový snímač s - celého systému a stykač bude odepínat +,
> bude po problému. Pak to udělám takto, přičemž na + baterie přijde tavná
> 200A pojistka, pak přímo kabel k nabíječi a přes stykač kabel k
> střídačům. Sem chci zapojit i dva step-down, které budou z baterie dávat
> 12V a 24V. Možná přímo za pojistku malý střídač, cca 500W, který bude v
> ostrovním režimu napájet lednici, popř. ještě něco malého (router).
> Pokud BMS odepne stykač, vypadnou velké spotřebiče. Ale bude nutné
> udělat ještě něco, co by vypnulo ten malý střídač pokud by napětí
> nějakého článku pokleslo na 2,5V. Pak ať raději vyteče lednice než aby
> se zničila baterie.
>
> No a ta 200 pojistka na + je pro případ zkratu v nabíječi. Myslím, že
> tam je taky pojistka, ale raději při těchto proudech 2.
>
>
> Martin Záruba
>
> Dne 24.7.2022 v 17:35 AZe napsal(a):
> > Zdravím. Dívám se na návod k použití tohoto balancéru.
> > Mám LiFePo 8S, cca 12 kWh. Nějak mi to v tom popisu, co kam připojit,
> > nesedí.
> > Pro 8S:
> > Bc0 na mínus 1. článku, Bc1na +1., Bc2 +2. atd až Bc8 na +8. Tak bych
> > to zapojil. OK.
> > "Následující tabulka..." udává doslova toto:
> > 8S: propojení vodičů Bc6 až Bc18 a jejich připojení na + 6. článku v
> > pořadí.
> > Ale Bc7až BC8 mají svoje články, ne?
> > A co ty zbývající, Bc19 až Bc21? Nezapojit?
> > Nemá tam být: Bc9 až Bc21 připojit na +7. nebo +6. článku? Proč jen do
> > Bc18?
> > Som z toho volaký zmetený...
> > aze
> >
> >
> > -----Původní zpráva----- From: Martin Záruba
> > Sent: Tuesday, July 19, 2022 12:38 PM
> > To: hw-list na list.hw.cz
> > Subject: Re: BMS pro LiFePo4
> >
> > Souhlas a ještě bych dodal, že bych nešel pod 3,05V. Ne že by to článek
> > nevydržel jít na 2,5V, ale jakmile je víc článků, tak i když se je
> > snažíte vybrat, nebudou úplně stejné. Takže když jeden bude mít třeba
> > 2,7V, ostatní 3,1V. Pokud to vypnete podle napětí celé baterie, ten
> > slabší zničíte. Nezbývá opravdu, než že BMS hlídá každý článek. Já mám
> > Balancér (BMS) 7S-20S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth (mivvyenergy.cz)
> > <
> https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clanky-lifepo4/64-balancer-bms-7s-20s-lifepo4-200a-32v-smart-bluetooth.html>.
>
> >
> > Má velký stykač a hlídá každý článek. A opravdy pokud jeden má podpětí,
> > vypne celou baterii. Jen je ho potřeba trochu upravit, aby vypínal jen
> > spotřebič a ne nabíječ. Je to proto, že pokud nabíječi odpojíte baterii,
> > sice se nic nestane, ale hlásí chybu a i když balancer (nmá moc sil)
> > vyrovná články a stykač zase sepne, nabíječ nenaskočí dokud neodpojíte
> > kolektory. Samo se to sice vzpamatuje přes noc, ale když to vypadne
> > třeba v poledne, celé odpoledne to nefunguje.
> >
> > Martin Záruba
> >
> > Dne 19.7.2022 v 8:50 Josef Šíp napsal(a):
> >> Jen takova mala poznámka, 3.6V pro LiFePo je vražda.
> >> Tady je tabulka nezatíženého clanku v zavislosti na SOC.
> >> Jako rozumne napeti na cl. bych zvolil 3,35-3,37  pro nabijeni CV s
> >> proudovym omezenim.
> >>
> >> SOC [%] UCL [V] U16 [V]
> >> 100 3,60 57,60
> >> 99,5 3,45 55,20
> >> 99 3,40 54,40
> >> 99 3,38 54,08
> >> 98 3,38 54,00
> >> 96 3,37 53,92
> >> 90 3,35 53,60
> >> 85 3,34 53,40
> >> 80 3,33 53,28
> >> 75 3,32 53,10
> >> 70 3,30 52,80
> >> 60 3,28 52,48
> >> 50 3,26 52,16
> >> 40 3,25 52,00
> >> 35 3,24 51,84
> >> 30 3,23 51,68
> >> 27 3,22 51,52
> >> 23 3,21 51,36
> >> 21 3,20 51,25
> >> 20 3,20 51,20
> >> 18 3,19 51,04
> >> 14 3,15 50,40
> >> 13 3,13 50,00
> >> 12 3,10 49,60
> >> 10 3,03 48,50
> >> 9 3,00 48,00
> >> 7 2,90 46,40
> >> 5 2,80 44,80
> >> 2 2,70 43,20
> >> 0 2,50 40,00
> >>
> >> -----Original Message-----
> >> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jaroslav Buchta
> >> Sent: Tuesday, July 19, 2022 7:01 AM
> >> To: hw-list na list.hw.cz
> >> Subject: Re: BMS pro LiFePo4
> >>
> >> Ja si ted s vlasni BMS pro 16 clanku 50 Ah hraju a je to vyzva
> >> - charakteristika je opravdu plocha, behem procesu nabijeni/vybijeni
> >> se napeti clanku lisi o jednotky mV a celkem se zmeni o desitky mV,
> >> balancovani zatim premyslim, jak vubec udelat.
> >> - pri nabijeni to bude chtit pokracovat na CC az do limitu 3.6V, v
> >> rezimu CV se uz dobiji dost pomalu (3-5A), je to pri nabijeni docela
> >> mekke
> >> _______________________________________________
> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> >> Hw-list na list.hw.cz
> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>