Re: OT: Regulace vytápění bytu plynovým kotlem.

Dodo Racek dodoracek na gmail.com
Čtvrtek Červenec 14 16:06:07 CEST 2022


Pisem o vlastnostiach ( dobrych aj zlych) a o technickych zakladoch, a
ekvitermiku NEpokladam to za jedine mozne, alebo jedine spravne riesenie.
Je najvyhodnejsia pri podlahovom kureni, pouzitelna pri radiatoroch.
Ak uz existuju radiatory s hlavicami a regulacia kotla PID, tak je zbytocne
to prerabat na ekvitermiku.
V mnohych pripadoch odporucim nieco ine, ci uz kvoli objektu a sytemu
kurenia, alebo kvoli zvykom, ci specifickym poziadavkam obyvatelov.

"Priklady zo zivota", ktore pisal pan Labaj su dost pritiahnute za vlasy. V
1. pripade, ked pride domov, tak je sam zdrojom tepla s vykonom 200W a tak
vyhrieva izbu, ze je vhodne ubrat na kureni.
V 3. pripade, ked pridu kamarati, ( tak ti su asi snehuliaci ), nie su
zdrojom tepla kazdy po 200W, ale musi prikurit aby bolo teplejsie...
Pokladam to za silene, nedomyslene priklady, preto som sa k detauilom v
nich povodne nevyjadroval.
Dospely clovek sa v rieseni kurenia a klimatizacie poklada za priemerny
zdroj tepla cca 150-200W.
Podobne sa technika na pracovnom mieste rata ako zdroj tepla priemerne cca
150-250W.

Ak su na dome velkostne "normalne" okna, tak slnko v zime ziadny velky
rozdiel nespravi.
Nemylte si to so skusenostami, ked svieti cez to iste okno v lete a v
miestnosti urobi 45 stupnov ako v sklenniku. Pomer medzi energiou zo slnka
v lete a v zime je cca 11:1.
Takze 500W/m^2 v zime cez okno, ako pisal napr. pan Labaj v modelovom
priklade 2 je v CZ/SK rozpravkova fikcia. Rocny priemer v nasich
podmiekenkach je 1000W/m^2 (kolma plocha k ziareniu).
Rozratajte si to v priebehu roka cca v tvare sinusovky s pomerom amplitudy
medzi max v lete a min v zime 11:1 + urobte korekciu na plochu podla ulhu
okna voci slnecnemu ziareniu a budeme sa bavit o faktoch.
Vysledok si porovnajte napr. so 100W ziarovkou v izbe. O kolko stupnov sa
vam v minulosti zohriala izba, ked ste v nej mali 3 hodiny zapnutu ziarovku
? Riesili ste uberanie kurenia, ked ste zapli svetla ?
Alebo si povieme, ze cez zimu slnko cez okno bude dodavat 3000W/m^2 a
zbytocne sa bavime o kureni, vyriesili sme energeticku krizu. To, ze je to
nerealne,  je nepodstatny fakt.
Zbytocne si vybijame energiu na malo vplyvnych veciach ( a ja si zbytocne
vybijam energiu na vysvetlovani ).
Ak ma niekto namiesto okna presklennu stenu, ktora ma vacsie straty ako
murovana, zateplena s oknom, tak slnko pri svieteni spravi vasci rozdiel.
Ale ked nesvieti, tak su vacsie straty.
Zahrnte do svojich uvach priebeh celej vykurovacej sezony, nie iba vybrany
kratky cas "ked svieti do okna slnko".
V zimnom obdobi je den kratsi ako noc, slnko je nad obzorom menej ako 12
hodin.
Co myslite, pocas vykurovacieho obdobia za 1 den (24 hodin), coho je viacej
- tepelnych ziskov, ked svieti slnko priamo do okna, alebo strat, ked slnko
do okna nesvieti ?
S tym napr. ekvitermika, ani ina regulacia  nema nic spolocne - su to iba
fyzikalne fakty s ktorymi sa akakolvek regulacia musi (mala by sa)
vysporiadat.

Povodna ekvitermicka regulacia na svoju regulaciu nepouzivala nameranu
izbovu teplotu.
A ak ste uz poculi o ekvitermickej regulacii so zohladnenim izbovej
teploty, tak urcite viete,
ze ak svieti slnko do izby s regulatorom a meranim izbovej teploty a
teplota v izbe rastie, tak aj ekvitermika obmedzi kurenie ( v celom dome ).
Teda nieviete, lebo pisete, ze ...kuri ako by bol mraz....

A z hladiska kvantity energie:
Uvarenie vecere v priebehu hodiny (napr. 2 horaky/platnicky po 2-2.5 kW)
doda do kuchyne viacej tepla, ako zimne slnko cez okno za cely slnecny
zimny den.
A napriek tomu nemate v kuchyni 40 stupnov a prehriatu miestnost, aj ked
tam nemate ziadnu hlavicu a nevypli ste kurenie v kuchyni. Vzduch v dome
prudi a roznasa teplo.

Testove otazky (pre vsetkych) :
Kolko interierovych dveri mate doma a kolko je v tejto chvili NEzatvorenych
?
Hybe sa vzduch medzi miestnostami s rozdielnou teplotou ?
Zapalte si cajove sviecky, dajte ich do skary poodchylenych dveri na zem a
sledujte plamen. Hori rovno, alebo sa vychyluje ? Preco? Indikuje prudenie
vzduchu ?

Straty domu su sustavne aj ked sa vetra kazdy den 5x po napr. 5 min.
Ak je spravanie sa obyvatelov priblizne rovnake, tak regulacia neriesi
napr. vetranie ako novy stav, ale ako celkovo priemerne vyssie straty
objektu.
A regualcia ( hlavice, PID, ekvitermika ) s tym dokaze ratat a regulovat.

Samozrejme su rozdiely
Ak zabudnete otvorene okno rano, a vratite sa domov  vecer:
- pri ekvitermike budete mat v miestnosti zimu a v celom dome chladnejsie a
bude trvat dlhsie, kym sa to znovu vyrovna ( aj niekolko dni )
- pri PID to bude pravdepodobne najlepsie z hladiska teploty, ale z
hladiska penazi za kurenie asi najhorsie.
- pri hlaviciach budete mat v miestnosti mozno rovnaku zimu ako pri
ekvitermike ( podla spravania sa hlavice pri detekcii otvorenia okna - ci
sa zavrie nadlho, alebo na obmedzeny cas - napr 10 min a potom sa otovri ),
ale v ostatnych izbach sa to az tak neprejavi.

Ekvitermika je najcitlivejsia regulacia na nevhodne zasahy a najzlozitejsia
na jemne doladenie nastavenia.
Pre tych, co si potrebuju pre dobry pocit min. 4x denne "niecim regulacne
zakrutit" je vyslovene nevhodna.

Dodo