Re: OT: Regulace vytápění bytu plynovým kotlem.

Petr Zapadlo zapik na email.cz
Pátek Červenec 8 16:50:04 CEST 2022


Zdravím,

kdybyste chtěl rozhoupat, tak nabízím plošňák (z číny, dvě vrstvy, 
prokovy) , tady je k tomu dokumentace:

https://cloud.zapadlo.name/index.php/s/pPZ6ZrAtoBGaqwZ

Tady je k tomu knihovna:

https://github.com/jpraus/arduino-opentherm

Umí to fungovat jak v režimu "bridge" - jen monitoruje komunikaci mezi 
termostatem  a kotlem tak i v režimu termostat, kdy posíláte povely 
kotli přímo.

Plošňáků mám ještě 4ks kdyby chtěl někdo další.

Petr

Dne 08. 07. 22 v 15:33 Petr Labaj napsal(a):
> To je přesně to, co jsem tu psal o pár postů dřív.
> Mít možnost nějaké snadné regulace max. výstupní teploty. Ideálně 
> nějakým krouťákem.
> Já to tak mám přímo na kotli. Pánové Dakon a Bosch uměli odhadnout, co 
> je pro mě podstatné.
> Po většinu zimy mám teplotu výstupní vody kolem 45C, na začátku a 
> konci zimy kolem 42C, v těch pár hodně mrazivých dnech, co každou zimu 
> většinou přijdou, to povytáhnu někam na 50C.
>
> Ten můj kotel má rozhraní OpenTherm. Ale ještě jsem se nerozhoupal k 
> tomu udělat k němu nějakou krabičku a připojit to k PC.
> Baxi má nějakou sběrnici, která se zdánlivě chová podobně jako 
> OpenTherm. Ale myslím, že to tak neprezentují.
> Nějaký Baxi mají rodiče. Až konečně udělám to rozhraní, tak to musím 
> zkusit nalogovat, jak moc se to liší od základního OpenTherm.
>
> On vůbec ten OpenTherm zas tak moc open není. Resp. každý výrobce si 
> to většinou nějak přiohne, nejraději neveřejně.
> Ten Bosch, jehož elektroniku tam mám já, je myslím světlá výjimka.
>
> Jinak radiátory brát co největší. Při dnešních cenách energií by se 
> asi s kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem i vyplatilo s celkem 
> rychlou návratností vyměnit staré malé radiátory za větší a účinnější.
>
> PL
>
> ********************
>
> Dne 8.7.2022 v 11:52 Martin Hanek napsal(a):
>> No to jsem tedy zvědavý jak to bude fungovat. V nabídce byly 
>> radiátory délky 1100, 1000 a 900, ale dali tam menší.
>> A těch 55°C mi na kotli nastavil, a prý to nemám moc překračovat 
>> právě s ohledem na účinnost a kondenzaci.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 08.07.2022 v 11:47 Vladimír napsal(a):
>>> Výkon těchto radiátorů při teplotách vstup 55°C výstup 40°C je: 
>>> 800mm - 833W,  900mm - 937W, 1100 - 1146W. To se mi zdá na starý dům 
>>> nebo byt dost málo. Při klasickém nekondenzačním kotli by při 80°C 
>>> vstup a 60°C výstup byl výkon 1890W, 2126W a 2599W. To už se 
>>> ohřejete, ale kondenzace žádná.
>>> VN
>>>
>>> ------ Původní zpráva ------
>>> Od "Martin Hanek" <martin na hanek.net>
>>> Komu hw-list na list.hw.cz
>>> Datum 08.07.2022 11:16:36
>>> Předmět Re: OT: Regulace vytápění bytu plynovým kotlem.
>>>
>>>> Jsou to běžné radiátory Radik VK 33-600 šířky 800, 900 a 1100.
>>>>
>>>> Martin Hanek
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list