Re: OT: Regulace vytápění bytu plynovým kotlem.
Martin Hanek
martin na hanek.net
Pátek Červenec 8 11:52:20 CEST 2022
No to jsem tedy zvědavý jak to bude fungovat. V nabídce byly radiátory
délky 1100, 1000 a 900, ale dali tam menší.
A těch 55°C mi na kotli nastavil, a prý to nemám moc překračovat právě s
ohledem na účinnost a kondenzaci.
Martin Hanek
Dne 08.07.2022 v 11:47 Vladimír napsal(a):
> Výkon těchto radiátorů při teplotách vstup 55°C výstup 40°C je: 800mm
> - 833W, 900mm - 937W, 1100 - 1146W. To se mi zdá na starý dům nebo
> byt dost málo. Při klasickém nekondenzačním kotli by při 80°C vstup a
> 60°C výstup byl výkon 1890W, 2126W a 2599W. To už se ohřejete, ale
> kondenzace žádná.
> VN
>
> ------ Původní zpráva ------
> Od "Martin Hanek" <martin na hanek.net>
> Komu hw-list na list.hw.cz
> Datum 08.07.2022 11:16:36
> Předmět Re: OT: Regulace vytápění bytu plynovým kotlem.
>
>> Jsou to běžné radiátory Radik VK 33-600 šířky 800, 900 a 1100.
>>
>> Martin Hanek