Re: OT: Regulace vytápění bytu plynovým kotlem.

Martin Hanek martin na hanek.net
Pátek Červenec 8 08:34:18 CEST 2022


Topenář říkal, že nemám nastavovat max. teplotu vody více jak 55°C, 
ideálně třeba 50°C a zpátečka by měla být třeba 35°C.
Snad jsem to dobře pochopil.

Martin Hanek

Dne 08.07.2022 v 0:33 Vláďa Anděl napsal(a):
> Ohledně těch změn teploty během dne. Nevím, jak je závislá účinnost 
> kondenzačního kotle na teplotě vody, jestli jen stačí, aby byla pod 
> kondenzační teplotou, nebo i pod touto hranicí má změna teploty na 
> účinnost větší vliv. Ale u tepelného čerpadla, kde je závislost 
> topného faktoru na teplotě zcela zásadní, je nejlepší držet stálou 
> teplotu po celých 24 hodin. Teda jak u jakého systému. Přítelkyně má 
> radiátory a při zvýšení výkonu pro nárůst teploty místnosti dochází k 
> podstatnému zvýšení teploty radiátorů a tím i k snížení topného 
> faktoru. Má TČ s plynulým řízením výkonu, takže se po celou dobu 
> udržuje minimální teplota vody. Já mám podlahovku, kde teplota vody 
> tolik nelítá a TČ zap/vyp, které cykluje už z principu. Takže to zas 
> tolik nepotřebuju řešit.
> Tady jsem se to pokoušel počítat, odstavec regulace.
> https://vaelektronik.cz/tepcerp/zemvodapoc.html
>
> Anděl



Další informace o konferenci Hw-list