Re: Můstek chcípá

Jiří Nesvačil nesvacil na posys.eu
Úterý Leden 18 09:52:32 CET 2022


Abych byl přesnější, tak tohle pravidlo 100V používám na SMB 600W TVS 
5V. Možná někdo doplní app.note či testování těchto TVS, kde bylo více 
testů než v běžném datasheet a z toho jsem udělal závěr... .

Dříve vůbec TVS nebyly, ale dnes jestli mohu bych TVS doporučil ke 
každému napětí za stabil nebo i před na vstup. A jiskřiště, to stojí jen 
velikost na DPS. Konstrukci zdrojů je ovšem lépe nedělat a použít 
externí, stojí to zbytečně další peníze na testech... . Nicméně i na 
desku s stabilizátorem ne přímo zdrojem patří určitě TVS. Pokud 
odkudkoliv přijde puls, tak se ho chcete zbavit.

A to samozřejmě není vše. Stačí, aby někdo sáhl do DPS, změní se 
vzdálenosti od zemí. Nebo se jen namontuje jinak DPS a již tam ty ESD 
pulsy jedou jinak.

jirka

Dne 18.01.2022 v 8:52 Jiří Nesvačil napsal(a):
> Zdroje se počítají s kV pulsy. Ty TVS například udávají, že pro 
> přepočet na TVS 5V součástku můžete za ním počítat s pulsem o 
> velikosti 100V a na to můžete dát ohmův zákon/trojčlenku a dopočítat 
> si další odpory/ochrany dál.
>
> Takže se Vám tam teoreticky kV pulsy mohou dostat z studií si 
> nepamatuji všechny možnosti. Vynutí trafa mají nějakou kapacitu, takže 
> by nemuselo být tak špičaté... Z druhé strany nějaký ESD od člověka... 
> Nebo zde máte delší kabel a moderně zde někdo dal keramický kondík ... 
> Nebo souběžný kabel s dalším vedením. My tady vidíme jen kus schématu 
> a vše okolo utíká... .
>
> V zdrojích se konstruují jiskřiště právě ještě před bleskojistky, TVS. 
> Dle použití jestli to jde do průmyslu a nebo kanclu se tam dávají ty 
> stupně ochran... .
>
> Jirka
>
> Dne 18.01.2022 v 7:39 Pavel Hudeček napsal(a):
>> No jo, ale ani přechodové děje nemůžou popřít ohmův zákon:-)
>> Tzn. sice tam v rámci přechodových dějů poteče víc než 60 mA 
>> efektivních, ale nebude to víc než U/300.
>> A to U je omezeno tím, že na primáru neprorazí trafo a na sekundáru 
>> nezničí ani 5 cm LED pásku.
>>
>> PH
>>
>> Dne 18.01.2022 v 6:29 ajtservis napsal(a):
>>> teda, ja jsem zadnej takovej zaver nevypozoroval. mozna tak prani, 
>>> ze to tak ma byt :-) na tohle jen ohnuv zakon opravdu nestaci. tady 
>>> to bude urcite na 99,9% vadnou soucastkou. ale je vadna tak, ze neda 
>>> ani tech vysnenejch max. 60mA ? proste se tam muze dit cokoliv a 
>>> poprit vsechny prochodovy deje atd. je jen hlasani jedine pravdy a 
>>> to neni dobre, ikdyz pohodlne :-)
>>> tomik.
>>>
>>> Dne 18.01.2022 v 5:34 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>> Závěrem předchozí diskuse je, že jistota je odpor drátu a ohmův zákon.
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list