Jo jo, prásklo nám kdysi do paneláku. TV, video, rádio to vydrželo.
PC to odskákalo. Na SCSI discích viditelně poškozené IO, vypalovačka Yamaha
a ani nebudu psát co v té době stála, prostě škoda za 70 tis.
Je fakt že jsem bydlel v 6 patře ze 7 a čím výše tím hůře.
Porovnat nebylo s kým, PC tu tehdy snad ani nikdo neměl.
Dnes bydlím jen naproti a v přízemí tak snad :-)
Sranda byla s pojišťovákem který mi běhal po bytě a měřil mi
zásuvky žlutým měřáčkem za dvě stovky a zakončil to slovy že
má zjištěno na ČHMU že žádná bouřka ani nebyla.
Dělal jsem v té době spojařinu pro "vládní letku" a zrovna ten
den jsem byl v práci a tak jsem ho trochu pocvičil a zavolal
klukům na Meteo a ti mi řekli  - jasně a střed nad Prahou 4.
Tak mi doporučil že je to vysoká částka a ať se domluvím
s paní ředitelkou a něco jí šoupnu.
To jsem si ze své pozice nemohl a nechtěl dovolit.
Tuhle pojistku jsem zrušil a zrovna včera si přečetl ten
Werichův citát o blbcích.
Omlouvám se pamětníkům HW kteří už něco takového
ode mne četli.
Hezký den,
Jindra Polívka
--------------------------------------------------------------------------

Dne 12.02.2022 v 21:55 Vláďa Anděl napsal(a):
> Možná jo, ale jestli nejsou jiné podmínky pro přizemnění ochranného 
> vodiče (tam se to tak dělá) a hromosvodu. Ale nevím. Tak si na ten 
> konec kabelu aspoň dejte přepěťovku. Kdyby do toho prásklo, budou se 
> tam dít věci. Já bych se teda bál. I když dřív se hromosvod běžně 
> spojoval s ochranným vodičem - ale taky se říkalo, že hromosvod chrání 
> barák proti požáru a né elektroniku před zničením. Já mám uzemění pro 
> hromosvod zvlášť a revizák mi říkal že to je jedno, že se to stejně 
> přes zem spojí.
>
> Anděl
>
> Dne 12.2.2022 v 20:16 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Budu zakopavat kdyz na to prijde cca 30m kabelu, k tomu ten pasek 
>> muzu bez prace prihodit. Ve vzdalenosti na lopatu by to snad mohlo 
>> byt v pohode ;-)
>> Jde mi o to, jestli tech 25-30m da spravny odpor.
>>
>> Dne 12.02.2022 v 20:11 Vláďa Anděl napsal(a):
>>> A co tam zatlouct uzemňovací tyče? Bylo by to míň práce, než 
>>> zakopávat dlouhý pásek. Tuším, že teď norma chce odpor uzemění 8 
>>> Ohm, dřív stačilo 16. Když jsem dělal hromosvod k baráku, dával jsem 
>>> na každou stranu 4 tyče a odpor byl 8,3 Ohm. Bylo zrovna trochu 
>>> vlhko po dešti a říkal jsem si, jakou tam mám rezervu. Když jsem 
>>> barák kolaudoval, bylo zrovna suché léto a už norma chtěla těch 8 
>>> Ohm :-( Od 0,5 do 2,5 m mám písek, normálně je hladina spodní vody v 
>>> 1,5m a tehdy byla přes 2 m. Revizák mi naměřil okolo 50 Ohmů, tak 
>>> jsem na každou stranu přidával tři dvoumetrové tyče. Trochu jsem to 
>>> před dalším měřením zalil a napsal mi tam 7,9. Prý 7 tyčí hned tak 
>>> někdo nemá.
>>>
>>> Anděl
>>>
>>> Dne 12.2.2022 v 13:04 Jaroslav Buchta napsal(a):
>>>> Jen tak, abych si udelal ramcovou predstavu - pokud bych chtel dat 
>>>> panely na zahradni domek, ktery neba bleskosvod, asi by bylo 
>>>> nezbytne ho udelat?
>>>>
>>>> Je to zdena bouda 7x4m se sedlovou drevenou strechou s plechovymi 
>>>> prvky, zatim do toho 20 let neprastilo nebo aspon neshorela, kousek 
>>>> vedle (8m) je nadzemni vedeni NN
>>>>
>>>> - stacilo by uzemnit konstrukci a panely nebo by se musel dat drat 
>>>> i na hreben?
>>>>
>>>> - kolik m pasku 4x30mm by odhadem bylo potreba zakopat do prumerne 
>>>> vlhke jilovite pudy aby to melo OK odpor?
>>>>
>>>> - je napad polozit pasek paralelne s kabelem, kterym pujde pripojka 
>>>> proudu, dobry nebo sileny?