[OT] bleskosvod k solarum
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Sobota Únor 12 20:11:17 CET 2022
A co tam zatlouct uzemňovací tyče? Bylo by to míň práce, než zakopávat
dlouhý pásek. Tuším, že teď norma chce odpor uzemění 8 Ohm, dřív stačilo
16. Když jsem dělal hromosvod k baráku, dával jsem na každou stranu 4
tyče a odpor byl 8,3 Ohm. Bylo zrovna trochu vlhko po dešti a říkal jsem
si, jakou tam mám rezervu. Když jsem barák kolaudoval, bylo zrovna suché
léto a už norma chtěla těch 8 Ohm :-( Od 0,5 do 2,5 m mám písek,
normálně je hladina spodní vody v 1,5m a tehdy byla přes 2 m. Revizák mi
naměřil okolo 50 Ohmů, tak jsem na každou stranu přidával tři
dvoumetrové tyče. Trochu jsem to před dalším měřením zalil a napsal mi
tam 7,9. Prý 7 tyčí hned tak někdo nemá.
Anděl
Dne 12.2.2022 v 13:04 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Jen tak, abych si udelal ramcovou predstavu - pokud bych chtel dat
> panely na zahradni domek, ktery neba bleskosvod, asi by bylo nezbytne
> ho udelat?
>
> Je to zdena bouda 7x4m se sedlovou drevenou strechou s plechovymi
> prvky, zatim do toho 20 let neprastilo nebo aspon neshorela, kousek
> vedle (8m) je nadzemni vedeni NN
>
> - stacilo by uzemnit konstrukci a panely nebo by se musel dat drat i
> na hreben?
>
> - kolik m pasku 4x30mm by odhadem bylo potreba zakopat do prumerne
> vlhke jilovite pudy aby to melo OK odpor?
>
> - je napad polozit pasek paralelne s kabelem, kterym pujde pripojka
> proudu, dobry nebo sileny?
>