Nečtete co píšu, nebo to záměrně ignorujete.
Taky nepíšete jaké pylony máte, jestli HV, nebo LV.

V principu, ale pokud BMSka z pylonů nemá možnost řídit měnič, tak je jasné že nestačí vnitřní pálící balancery.

Od toho je právě propoj mezi baterkou a měničem/mppt. Baterka pak určuje, napětí, proudy, atd. A umí s v době balancování snížit dobíjecí proud aby stíhala balancovat.
Je to stejné jako když si elektrické auto v posledních 20% sníží nabíjecí proud a dotáhne baterky na 100%


-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jaroslav Lukeš
Sent: sobota 5. února 2022 20:22
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: FVE - základní poznatky

Mají tam plošňák s maximem a topícíma odporama, žádné odpojování vevnitř není.
BMS je nahoře v racku, jsou tam do série připojené všechny i datovýma drátama, jinak by jsme monitorovat nic nemohli. Havarijně odpojit to umí, ale občas prostě ne a ty baterky pak ničí. Monitoring máme svůj (ten obrázek) vyčítaný z té BMS, která se má starat o ty baterky.

Baterky si samy nic neřídí, všechno to řídí BMS nad nima. Top balancing si dělají samy za provozu a pak jednou za čas s odstávkou na několik dní. Ten topící balancing za provozu na ně prostě nestačí.

Zatím nám vadný bedny mění dodavatel, takže je to jeho boj, ale musím se připravit na brzké skončení záruky.


Pavel Urbančík napsal(a):
>
> Pylony mají integrovanou BMS a měření SOC, monitoring těžko mate svůj, 
> můžete jedině vyčítat hodnoty co bms měří.
>
> Ještě jednou, jsou ty baterky připojené a můžou si řídit nabíjení?
>
> Pokud ne, tak nemůžou udělat top balancing a časem se prostě rozjedou, 
> nic víc bych za tím nehledal.
>
> Je úplně jedno jestli a jaký máte monitoring, ale důležité je aby 
> integrovaná BMS mohla udělat pravidelné nabití na 100% aby se 
> vybalancovaly články a srovnalo SOC.
>
> Bez pravidelného “resetu” se ty baterky rozjedou od sebe.
>
> Každé sadu baterek je potřeba občas nabít naplno.
>
> Provozuju 8 pylonů 2 roky, kde mají možnost povídat si s měničem a 
> nikdy nebyl problem.
>
> *From:*Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Jaroslav Lukeš
> *Sent:* pátek 4. února 2022 19:44
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: FVE - základní poznatky
>
> Nám se to rozleze hlavně při vybíjení.
>
> Pylony mají originál pylonní BMS moduly, je to celá "odborná" 
> instalace, monitoring na úroveň každého článku (to máme my svůj 
> vlastní, nezasahuje do regulace), ale i na dodané obrazovce k celému 
> kombajnu se lze dostat na napětí každého článku - a výsledek je tohle 
> a ani se to přitom neodpojilo.
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list