UPS pro NVR hikvision NVR DS-7608NI-K2 (kamerovy system), moznost korektniho vypnuti ?
Tomáš Koželuh
mr.death na ipq.cz
Pátek Srpen 12 11:11:51 CEST 2022
Toho bych se nebál, SOHO disk v nonstop provozu tak dlouho nevydrží, NVR možná jo. Určitě nebude problém v tom, že by se po znovuzapnutí neroztočil. Taky si myslím, že tady ten problém už tak často nenastává, já osobně jsem to na diskových polích nikdy nezažil, ale je pravda, že během pěti let došlo k několika vypnutím třeba kvůli plánovaným velkým výpadkům elektřiny, stěhování a podobně. A po pěti letech jdou pole kvůli zastaralosti a konci záruky do důchodu. Navíc s přechodem na SSD tady ten problém vymizí úplně.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Michal Grunt
Sent: Friday, August 12, 2022 10:43 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: UPS pro NVR hikvision NVR DS-7608NI-K2 (kamerovy system), moznost korektniho vypnuti ?
Ano. Možná jsem to napsal blbě, ale o to přesně šlo (to co jsem popisoval). Šlo o systémy, které běžely hodně let v kuse a po výpadku proudu bylo hotovo.
Dne pá 12. 8. 2022 10:23 uživatel Martin Vancl <tux.martin na gmail.com <mailto:tux.martin na gmail.com> > napsal:
Já jsem spíš zažil disky, které běžely třeba 5 let bez vypnutí, že už se po odpojení napájení znova neroztočily.
A bylo úplně jedno, jak se předem vypnuly.
Dne pá 12. 8. 2022 10:09 uživatel Michal Grunt <michal.grunt na gmail.com <mailto:michal.grunt na gmail.com> > napsal:
Není to NVR, ale server... zažil jsem už asi 4x za mé dlouhodobé praxe, že po výpadku napájení se server už nerozebehl. Všechny disky byly kaput a bylo úplně jedno jaký RAID tam byl. Takže tolik ke spolehlivosti. Dokud server běžel tak žádný problém nebyl. Diagnostika byla OK a nic nenaznacovalo nějaký problém. Ale jakmile se disky zastavily tak už se neroztocily... Kdyz jsem pak s ním laboroval tak občas pomohlo s ním trochu zatřepat (takový pokus, zálohy jsem mel) a rozběhl se, ale dalo se nasledne přečíst jak co. Když to byly disky v zrcadle tak z jednoho se dalo něco dostat a z toho druhého (to same) přečíst nešlo takže třeba RAID5 by asi nepomohlo, možná RAID6, či RAID10 atd. Takže zálohování v první řadě... Jednou mě zachránilo to, té než jsem server vypnul tak jsem si data zkopíroval. Když jsem ho vypnul a vzpomněl jsem si, že bych si ještě rád opsal nějakou konfiguraci tak už byl kaput a nepomohlo nic (možná nějaká specializovaná firma).
Dne pá 12. 8. 2022 9:37 uživatel Tomáš Koželuh <mr.death na ipq.cz <mailto:mr.death na ipq.cz> > napsal:
Měl jsem pod správou postupně cca 20 NVR od Hikvision a nikdy jsem nezažil,
že by po výpadku havaroval disk. Pokud je ten disk načatý, tak by stejně
během pár týdnů odešel. Většina disků se v těch NVR prostě uvaří a odejdou
za chodu. Pokud jde o záznamy, tak bych zvážil externí zálohu, jestli se
nepletu, něco takovýho umí i ty nejnižší řady.
Doporučil bych spíš zvážit UPS, která prostě to NVR utáhne tak dlouho, aby
vydrželo většinu výpadků. Tipuju, že u tak malýho NVR s jedním diskem by
stačila UPS 1000-1500VA, aby to na ní vydrželo několik hodin.
Tím vypnutím si moc nejsem jist, pokud si vybavuju, tak webový rozhraní
vypnutí snad ani nenabízí z bezpečnostních důvodů, pokud člověk chtěl
opravdu NVR vypnout, musel k němu fyzicky. Každopádně Hikvision má k NVR
nějaký komunikační API, pokud to přes to API nepůjde vypnout, tak bych s tím
vůbec neztrácel čas.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz> > On Behalf Of ajtservis
Sent: Friday, August 12, 2022 5:36 AM
To: hw konfera <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz> >
Subject: UPS pro NVR hikvision NVR DS-7608NI-K2 (kamerovy system), moznost
korektniho vypnuti ?
hezky den.
potreboval bych pri vypadku elektriky korektne vypnout NVR hikvision NVR
DS-7608NI-K2. podle diskuzi to NVR zadnou zpetnou vazbu od UPS nepodporuje,
ale nasel jsem snad nekde(prelozil guglem) zminku o moznosti pouzit externi
aplikaci ? predstava je takova, ze UPS vygeneruje udalost "vypadek" a NVR
dostane po siti(?) od nejake externi krabicky se sw. oznameni, ze se ma
vypnout. neresil uz tohle nekdo ?
jde mi jen o korektni vypnuti, aby se nezhroutil rotacni HDD. aktualne musim
jit NVR pri vypadku vypnout. nepotrebuji zaznam xxmin po vypadku, jen
ochranu hdd.
s tim souvisi i nakup nove UPS, jedna stara cyberpower mi aktulne odesla,
sw. bida a jen pres usb. tak hledam nahradu a libi se mi treba "EATON 5SC
500i IEC" kde je i pripojeni rs232 a kde uzivatele zminuji nejaky otevreny
protokol.
https://www.alza.cz/eaton-5sc-500i-iec-levne-d7133476.htm#recenze
diky za info.
tomik.
--
AJT SERVIS s.r.o.
Oparno 65
Velemín
ICO:04203879
DIC:CZ04203879
email:
info na ajtservis.cz <mailto:info na ajtservis.cz>
tel.
777 584 558
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz> Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list