Re: Přizemnění kontejneru
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Sobota Srpen 6 10:46:47 CEST 2022
Jo, napěťový chránič jsme měli na vojně u skříňových P V3S, kde byla
stanice RDM12. Ale myslím, že proudový chránič udělá úplně stejnou
službu. Dát ho do hlavního rozvaděče a ten kontejner přizemnit prakticky
čímkoliv. Pak ani nezáleží, když se PE v přívodní šňůře přeruší. Při
vypínacím chybovém proudu 20 mA a odporu uzemnění 1 KOhm vypne při 20V.
Uzemnění by mělo být do takové hloubky, kde je půda pokud možno stále
trochu vlhká. Orientačně se dá odpor uzemnění ověřit že sekundár trafa
(např. 12V) se připojí mezi to měřené uzemění a PE sítě a měří se proud.
Stejnosměrné měření dává nesmyslné výsledky, protože se uzemnění obalí
iontama a pak už moc nevede.
Anděl
Dne 6.8.2022 v 2:50 Radek Benedikt napsal(a):
> Na podobne veci se pouziva napetovy chranic. Obvykle je problem udelat
> dostatecne prizemneni a takto se to obchazi (pouziti napetoveho chranice
> nevyzaduje tak nizkou impedanci). Meri to proste dotykove napeti, když
> dotycny vchazi/vychazi z dane zony (bunky) a při jeho prekroceni odpoji
> privod.
>
> Radek (benedikt2hw.cz)
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list