Okrem uzemnenia kontajnera by som sa zamyslel aj nad prierezom kabla.
3x1.5 je na svetlo. Ak maju byt na konci aj 3 zasuvky... tak nie. Min 3x2.5
a podla dlzky kabla - ak je to na 30 a viac metrov, tak by som sa zamyslel
nad 3x4 kvoli ubytku napatia pri zatazeni, alebo natiahol 5x2.5.
V kontajneri by som cakal prudovy chranic skor na zasuvkach ako na svetle.
Dodo
Dňa pi 5. 8. 2022, 17:36 Tomáš Dresler <Dresler na hw.cz> napísal(a):
> Vážení, praktickou instalací nepolíben, chtěl bych si připojit lodní
> kontejner na staveništní výstup z rozvaděče, tj. buď do 230V nebo 400V
> zásuvky (1f+PE+N).
>
> Moje realizace spočívá v kabelu 3x1.5mm2 v chráničce pro venkovní
> prostředí, přivedeném skrz průchodku do ocelového kontejneru do rozvodnice,
> kde je na vstupu jistič a proudový chránič, za ním 3x zásuvka 230V a další
> proudový chránič pro instalovaná LED světla. Chrániče trochu neortodoxně
> slouží i jako vypínače, aspoň se pravidelně testuje ochranný obvod.
>
> Celá instalace je připevněna magnety a je odizolovaná od kontejneru.
>
> Předpokládám, že při libovolném průrazu kabelů v zásuvkách by se celý
> kontejner stal pastí, takže otázka je, jak ho přizemnit: stačí vyvést PE z
> rozvodnice a připojit zevnitř nebo mám počítat i s chybou vidlice a je
> nutno přizemnit i nějakými tyčemi? Kontejner je uložený na štěrku, který
> přečnívá cca 1 m kolem kontejneru a do hloubky 30 cm. Pod ním je jíl.
>
> Co bych měl vylepšit, aby to bylo
> a) praktické, b) bezpečné, c) nedráždilo revizáka?
>
> Díky
>
> S pozdravem
>
> Tomáš Dresler
> dresler na hw.cz
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20220806/318edef0/attachment-0001.htm>
Další informace o konferenci Hw-list