[OT] zavada plyn. kotle Immergas Zeus 24kW
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Neděle Duben 24 19:26:39 CEST 2022
Co se stane když by nejel ventilátor (a manostat by to nepoznal) ?
Při nízké teplotě spalin by už to konvekcí netáhlo/nenasávalo vůbec?
A co by by to pak při nedostatku vzduchu dělalo? Jistě by to generovalo
spoustu CO, ale co dál?
Kotel hlídá teplotu spalin, tak kdyby to neproudilo, kotel by zřejmě
spadl do chyby.
Díky.
PL
*******************
Dne 24.4.2022 v 19:00 Standa Palas napsal(a):
> Dobrý den.
>
> Většinou bývá problém ve ventilátoru. Špatná ložiska, nebo elektronika
> ventilátoru. Manostat to taky může být. Často mívá mikrospínač v
> manostatu přechodový odpor, nebo se unaví membrána která ho spíná.
> Taky můžete mít problém s přístupem vzduchu do kotelny. Třeba ucpaná
> mřížka na sání vzduchu do prostoru kotelny. Hlavně se ujistěte, že je
> to opravdu tahle závada a ne něco jiného. Zkuste to třeba tak, že
> sundáte obě hadičky které vadou k manostatu a pak by měl kotel po
> spuštění ventilátoru okamžitě skočit do poruchy a měl by ukazat
> stejnou poruchu jako se Vám tam objevuje. Pozor. Manostat na
> ventilátoru je VELMI důležitý bezpečnostní prvek. Automatika kotle si
> hlídá nejen sepnutí ale i to, že manostat skutečně vypne po vypnutí
> ventilátoru. Kdyby tohle selhalo, tak máte z plynového kotle bombu.
> Takže opatrně. Jako neoprávněná osoba by jste se neměl do kotle ani
> koukat natož v něm cokoli měnit.
>
> S.P.
Další informace o konferenci Hw-list