Re: digitální řízení výkonu

Petr Simek psimek na jcu.cz
Pondělí Květen 17 20:53:14 CEST 2021


On Mon, 17 May 2021, Martin Záruba wrote:

> Ano. Pokud je dost proudu, jedou všechny tři, každý dává co je třeba a 
> co zbyde jde do aku. Pokud je proudu málo, bere se z aku a pokud už je 
> dost vybitý, postupně se jednotlivé fáze vypínají. Měniče dávají asi 1,6 
> kW, protože mají omezení na maximální proud na DC straně 32A. A aku má 
> mezi 48-55V.
>
> Martin Záruba

A to jedou vsechny tri menice z jedne baterie solaru (maji spolecny
vstup) nebo mate i ty solary clenene na tri skupiny ?



*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list