Re: digitální řízení výkonu
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pondělí Květen 17 20:53:14 CEST 2021
On Mon, 17 May 2021, Martin Záruba wrote:
> Ano. Pokud je dost proudu, jedou všechny tři, každý dává co je třeba a
> co zbyde jde do aku. Pokud je proudu málo, bere se z aku a pokud už je
> dost vybitý, postupně se jednotlivé fáze vypínají. Měniče dávají asi 1,6
> kW, protože mají omezení na maximální proud na DC straně 32A. A aku má
> mezi 48-55V.
>
> Martin Záruba
A to jedou vsechny tri menice z jedne baterie solaru (maji spolecny
vstup) nebo mate i ty solary clenene na tri skupiny ?
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list