To je taky řešení, ale já bych rád topil jen tím přebytkem.

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Sunday, May 16, 2021 10:07 PM
To: HW-news
Subject: Re: digitální řízení výkonu

 

Tam dejte přepínací relé a když máte přebytek výroby, prostě přehoďte zásuvku akvária na solár.

 

Nebo jestli jde o to, že topení má 200W a potřebujete propálit jen přebytečných 50, tak tam dejte ještě jedno topení s příkonem 50W.

 

P.K.

 

Dne ne 16. 5. 2021 21:03 uživatel Ondra <ebastlir na seznam.cz> napsal:

Ahoj všem, nemáte někdo v šupleti nějaké jednoduché schéma na digitální řízení odporové zátěže pod napětím 230V st. ?

 

 

Mám topení do akvária, to má příkon 200W. Má termostat, takže by nemělo hrozit uvaření ryb.

Na střeše mám solární panel s mikroměničem. Občas se mi stane, že výroba jde přes spotřebu. Dojde o odpojení, řídí to ESP32. 

Vím kolik se vyrábělo, vím kolik se spotřebovává, tak bych raději přitopil rybám, než měl zastavenou výrobu.

Je to otázka cca 50W.   Proto bych potřeboval  nějak jednoduše řídit příkon toho topného  tělesa. 