[OT] instalace bojleru (atp.) vs zaruka

Aleš Procháska ales.prochaska na divesoft.com
Pátek Květen 14 15:03:40 CEST 2021


Není to tak dlouho co si někdo na závlahu vodou čerpanou z potoka připojil záložní přívod vody z obecního vodovodu. Nehledě na to, že je to explicitně zakázané, nepochopil jak fungují propojené trubky a přišlo se na to (po dlouhém pátrání), až když půlku lidí z obce odvezli s těžkým průjmem. IMHO téměř stejný problém :-)

Aleš Procháska

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Dodo Racek
Sent: Friday, 14 May, 2021 14:16
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: [OT] instalace bojleru (atp.) vs zaruka

Poskodit spatny ventil je z rieseni:
"Navonok to vyzera OK, a funkcnost znefunkcnime... vobec nechapeme, naco by tam mal byt, ale vsetci to dam davaju, tak predsa nemozeme byt horsi...  ved sme profici s 30-rocnou praxou..."

Ruky olamat ! ! !

 Kvoli takym "odbornikom" si vyrobcovia vyzaduju montaz niekym, kto ma "peciatku", aby sa dalo dohladat, kto bol to h*v*do. Peciatka byva citatelnejsia ako podpis.

Totalne nepochopenie, na co tam vlastne spatna klapka je...
Totalna neschopnost pochopit, ako to ma fungovat a spravit to dobre. Tak nech aspon nevyzera, ze som neschopny a kvapka voda vonku.

Rada z urovne "Modreho konika"

Poskodite cielene aj spatnu klapku napr. na sacom kosi v studni? Aby voda stiekla a cerpadlo nenasalo?

Premostujete bezne diody paralelne odpormi, aby za diodou nebolo prilis velke napatie, tak nech to stecie naspat?

Premostujete napr. istic paralelne drotom, aby to fungovalo "lepsie"?
Ved nech cast toku vody/prudu ide pomimo prvku, ktoremu nerozumiem/nechcem rozumiet, naco ho tam mam dat ?



Dodo




Dňa pi 14. 5. 2021, 13:21 Lubor Otta <butan na centrum.cz<mailto:butan na centrum.cz>> napísal(a):
Ten zářez je dobré řešení, ale nesmíte mít na přívodu redukčák, ani druhou zpětnou klapku u vodoměru, která tam je dnes předepsaná. Pokud máte studnu tenhle problém odpadá.
Vyřadit úplně klapku u bojléru není dobré, protože při poklesu tlaku může voda z bojléru vytéct a shořet spirála.
Lubor



______________________________________________________
> Od: "Vláďa Anděl" <vaelektronik na vaelektronik.cz<mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>>
> Komu: hw-list na list.hw.cz<mailto:hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 14.05.2021 11:55
> Předmět: Re: [OT] instalace bojleru (atp.) vs zaruka
>
>A nebo tam zpětný ventil nedávat? Pamatuju, když u rodičů někdy v roce
>1970 instalatér montoval bojler, říkal že v sedle zpětného ventilu
>udělal zářez, aby s tím odkapáváním nebyly problémy. Ono když to nekape,
>asi se tam ani nebude usazovat vodní kámen. A že by se teplá voda
>dostávala zpátky do trubek? No asi se daleko nedostane a nevím, že by s
>tím u našich někdy byly problémy.
>Já mám doma jiný problém. V instalatérské prodejně mi doporučili
>redukční ventil na tlak vody, redukuje to na 3 bary a měl by tím
>prodloužit životnost trubek. Nojo, jenže bojler má přetlakový ventil na
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz<http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210514/d97fc2fc/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list