Re: Jak nejlépe převést 0-20A na 0-10V
Martin Záruba
swz na volny.cz
Úterý Červen 29 13:17:15 CEST 2021
Obrázek neprošel, tak odkaz www.ekovy.cz/o.png<http://www.ekovy.cz/o.png>
Martin Záruba
Dne 29.6.2021 v 13:00 Martin Záruba napsal(a):
> Dík, je to možné řešení. Jen mi trochu vadí, že ten operák tam stejně
> potřebuji.
>
> Neexistuje operák, který by šel zapojit takto?
>
> Martin Záruba
> Dne 29.6.2021 v 11:49 jurp napsal(a):
>> A tohle by nevyhovovalo?:
>> https://www.tme.eu/cz/details/pololu-2453/ostatni-cidla/pololu/acs711ex-current-sensor-carrier/
>>
>> nebo s horsi presnosti rovnou naprimo (20A==2.66V):
>> odkaz v TME nefunguje, tak si tam najdete POLOLU-4046
>> Anebo ten 1 OZ na vystup musite pridat.
>> A zadarmo tam mate GO na 100V. :-)
>>
>> JURP
>>
>>
>> Dne 29.6.2021 v 11:24 Martin Záruba napsal(a):
>>> Potřeboval bych údaj o proudu ze solárnch panelů dostat na 0-10V pro
>>> PLC. Je mi jasné... Malý rezistor v serii a napětí zesílit OZ. Jenže
>>> - pol panelu je spojen s - polem PLC. Nechce se mi vytvářet záporné
>>> napětí pro OZ. Existuje typ, který funguje od 0, popř. by připouštěl
>>> i záporné napětí na vstupech vzhledem k napájení? (zpětný proud)
>>>
>>
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list