Re: Jak nejlépe převést 0-20A na 0-10V
Martin Záruba
swz na volny.cz
Úterý Červen 29 13:00:44 CEST 2021
Dík, je to možné řešení. Jen mi trochu vadí, že ten operák tam stejně
potřebuji.
Neexistuje operák, který by šel zapojit takto?
Martin Záruba
Dne 29.6.2021 v 11:49 jurp napsal(a):
> A tohle by nevyhovovalo?:
> https://www.tme.eu/cz/details/pololu-2453/ostatni-cidla/pololu/acs711ex-current-sensor-carrier/
>
> nebo s horsi presnosti rovnou naprimo (20A==2.66V):
> odkaz v TME nefunguje, tak si tam najdete POLOLU-4046
> Anebo ten 1 OZ na vystup musite pridat.
> A zadarmo tam mate GO na 100V. :-)
>
> JURP
>
>
> Dne 29.6.2021 v 11:24 Martin Záruba napsal(a):
>> Potřeboval bych údaj o proudu ze solárnch panelů dostat na 0-10V pro
>> PLC. Je mi jasné... Malý rezistor v serii a napětí zesílit OZ. Jenže
>> - pol panelu je spojen s - polem PLC. Nechce se mi vytvářet záporné
>> napětí pro OZ. Existuje typ, který funguje od 0, popř. by připouštěl
>> i záporné napětí na vstupech vzhledem k napájení? (zpětný proud)
>>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list