Ventilátor serveru
Josef Zeman
jozem na volny.cz
Pátek Červenec 23 10:15:11 CEST 2021
Díky, rozhodím ho za chodu a uvidím. Počítám, že to bude tohle lego.
Mašina musí jet. Každou chvíli je na ní připojený někdo z techniků a
navíc v reálném čase loguje stav připojených zařízení, kterých je
několik tisíc. Ta historie se moc hodí.
Zeman
> On Fri, 23 Jul 2021, Josef Zeman wrote:
>
> > Dobrý den
>
> >Poptám se zkušenějších. Administruji relativně nový server, který
> >musí běžet. Velmi nerad bych ho posílal někam na opravu. Rozebrat ho
> >nemohu
>
> Otevrenim DELL serveru zaruku neztratite - zadne plomby tam nejsou.
>
> >- je v záruce. Některý z ventilátorů začal dost zoufale pískat.
> >Nechce se mi čekat, až se zadře úplně. Nepotkal jste někdo utilitu,
> >kterou by
>
> Nema to ty krabickove ventilatory co se proste vycvaknou a nacvaknou ?
> To muzete delat i za chodu, tak proste otevrit server a skubat ven
> ventilator po ventilatoru.
>
> >se dalo ručně měnit otáčky ventilátorů, abych vyselektoval, který to
> >je? Je to Dell R540. Zatím hledám marně jak na stránkách Dellu, tak
> >jinde.
>
> Mozna neco bude v iDrac - jestli jej mate zprovozneny.
>
> > Zeman
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU
> | | psimek na jcu.cz
> |
> *------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list