Pozar strechy se solary
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Neděle Červenec 11 22:30:40 CEST 2021
Hmm, docela pohodlný postup.
I kdyby to všechno bylo funkční a propojené (tj. neprohořela by
kabeláž), tak tam žádné závratné napětí není.
Stříká se hadicí s kovovým ústím. To jistě není zásadní problém propojit
vodivě (kovovým opletením hadice) na auto nebo hydrant.
Hydrant je uzemněný jaksi z principu, a uzemnit auto není žádný
neřešitelný problém.
PL
*********************
Dne 11.7.2021 v 22:16 Aleš Filip napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> Nedávno jsme se o tom bavili s kamarádem, velitelem hasičů. říkal, že
> když hoří něco se solárama na střeše, tak na to nestříkají. Že se
> snaží, aby se to nerozšířilo do okolí, a na toho, kdo si dal na
> střechu soláry kašlou. Že nebude ohrožovat hasiče tím, že by to mohlo
> někoho zabít, protože nikdo nezaručí, že je to odpojené a zkratované.
>
> S pozdravem,
> --
> Aleš Filip
> Kutná Hora
> http://xanadu.khnet.info
>