RE: FTP kabel vs přepětí
Jaroslav Meduna
meduna na mikroklima.cz
Pondělí Leden 25 15:31:57 CET 2021
EU legislativa si to mysli taky (EN50173/IEC11801). Pro obyvatelne prostory se muze pouzivat pouze stinena datova kabelaz. Je smula, ze mnoho odborniku to jeste nevi.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Monday, January 25, 2021 2:09 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: FTP kabel vs přepětí
Autoři toho stíněného kabelážního systému si myslí, že je dobré, aby to bylo stíněné celé, a i na konci připojeno na zem.
Já si to myslím taky.
PL
*********************
Dne 25.1.2021 v 13:51 Jiri Foldyna napsal(a):
> Dobrý den,
>
> pokud se použije běžný UTP patchcord, tj. stínění skončí v keystonu v
> zásuvce na zdi, tak celá ta sranda bude ukostřená jen na patch panelu
> v racku, ne? (předpokládám tedy, že do stíněného keystonu jde zasunout
> i běžná nestíněná RJ45 vidlice). Teď abstrahuji od snižování rušení
> pomocí stínění, protože to nepotřebuji. Případně, nešel by na FTP
> kabel nacvaknout běžný UTP keystone? Stínění by sice u zásuvky zůstalo
> v luftu, ale pokud by postačovalo uzemnit jen ten konec v racku, tak
> by to bylo jedno...
>
> jf