Re: FTP kabel vs přepětí

Petr Labaj labaj na volny.cz
Neděle Leden 24 18:41:31 CET 2021


Ale pokud to přizemním jen na jednom konci a druhý nechám volný, tak z 
toho udělám 50m drátovou anténu.
Tak bych čekal, že tam toho nachytám víc, než na teoreticky jeden 
obrovský závit vzduchové cívky.

PL

********************

Dne 24.1.2021 v 18:27 Jirka Mww napsal(a):
> On je problém se zemními smyčkami.  Ta zem se bohužel na konkrétní 
> místo občas dostává několika cestami a tak vytvoří smyčku. Její odpor 
> není nekonečně malý,
> na jednotlivých částech smyčky vznikají úbytky napětí a dovnitř smyčky 
> se indukuje z okolí proud.  Dělá to divy nejen za blesku.   Užil jsem 
> si s tím hodně v mojí
> radioamatérské instalaci.  Nakonec jsem přerušil, co se dalo, i 
> opletení koaxiálního kabelu k SDR přijímači.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 
> 	Bez virů. www.avast.com 
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> 
>
>
>
> ne 24. 1. 2021 v 17:59 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz 
> <mailto:labaj na volny.cz>> napsal:
>
>     Z čeho vychází to často zmiňované pravidlo, že uzemnit na jedné
>     straně a
>     na druhé ne?
>     Michal *) říkal, že nejlepší je všechno zavřít do klece. A já mu
>     celkem
>     věřím.
>
>     Dalo se to chápat u nějakých starých 2-drátových elektroinstalací,
>     kde
>     se používal společný vodič PEN.
>     Na něm pak mohly vznikat úbytky napětí, a tak kostry přístrojů,
>     napájené
>     z různě zatížených větví, mohly mít mezi sebou rozdíl potenciálů.
>     A ten
>     by se případně mohl vyrovnávat po opláštění kabelu.
>     Ale u moderních 3/5-drátových instalací přece žádný významný
>     rozdíl mezi
>     jednotlivými potenciály PE nebude a nesmí být. Takže vyrovnávací
>     proudy
>     nikam nepotečou.
>     A pokud uzemním na obou koncích třeba 50m kabelu, tak případný rušivý
>     náboj potáhnu v nejhorším případě maximálně 25m (a to ještě
>     paralelně na
>     obě strany).
>
>     PL
>
>     *) Michael Faraday, 1791-1867
>
>     ***************************
>
>     Dne 24.1.2021 v 9:40 Jindrich Fucik napsal(a):
>     > Takže tam dej ten levnější (asi FTP), na straně racku ho správně
>     > uzemni, na straně zásuvek ho neuzemňuj.
>



Další informace o konferenci Hw-list