Re: Proudový chránič - závada(y)?
Lubor Otta
butan na centrum.cz
Pátek Leden 15 23:54:04 CET 2021
Spoušť v mém chrániči funguje tak, že je v klidu přilepená (magneticky),
a rozdílovým proudem se odmagnetuje a pružinka vystřelí kotvu. Kdyby ten
odmagnetovací proud byl moc velký, tak tu kotvu udrží uvnitř. Diody jsou
asi omezovač.
Lubor
Dne 15.1.2021 v 19:30 Jan Kuba napsal(a):
>
> Netuším, k čemu tam to vinutí je. vede jen na ty diody. sekundární
> vinutí , které ovládá vybavovací relé má jen jeden závit. Otázka zní:
> _K čemu tam toto vinutí je a proč ty diody? Na webu jsem nic nenašel.
> Všude jen schéma s jedním sekundárním vinutím. Když ty diody odpojím,
> chránič normálně funguje._ V nefungujících chráničích byly ve zkratu.
> Kurvítko?
>
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> Bez virů. www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list