Re: Proudový chránič - závada(y)?

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Pátek Leden 15 22:59:42 CET 2021


Základnové stanice (BTS) telefonní ústředny, prostě body sítě
telekomunikačních uzlů....
Za chráničem je zpravidla zdroj 3x400/48V  a ostatní smetí ( zářivky,
zásuvky, zabezpečovačka atd... )

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Bez
virů. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

pá 15. 1. 2021 v 22:32 odesílatel Pavel Hudecek <edizon na seznam.cz> napsal:

> No je otázka, co si přesně představit pod pojmem „tlkm. lokalitách“.
> Zejména k čemu jsou připojený ty chrániče co chcípaj.
>
>
>
> PH
>
>
>
> *Od: *Jan Kuba <honza.kuba na gmail.com>
>
> Celkem hodně odcházejí proudové chránče na tlkm. lokalitách.
>
> Protože se vše testuje pravidelně každý rok, tak se jich hodně vymění.
>
> Měl jsem cca 10 ks  typ F&G  F7 -40/4/0,03.
>
> Z 10 ks:
>
>
>
> Dva - neregují na testovací tlačítko , jinak vybavují.
>
> Zjištěn vadný odpor ( spálený, černý jako uhel  ) a u druhého ulomený
> plíšek, který zapojuje odpor do obvodu. Dále použitelné ...
>
>
>
> Další 4 ks nevybavují - ani na tlačítko, ani na simulaci závady (2k2 z
> fáze proti kolíku).
>
> Po rozebrání zjištěny  vadné dvě antiparalelně zapojené diody. Ty jsou
> připojené na vinutí  toho rozdílového transformátoru - odhadem tak cca
> 30závitů 0,3mm drátu.
>
> Netuším, k čemu tam to vinutí je. vede jen na ty diody. sekundární vinutí
> , které ovládá vybavovací relé má jen jeden závit.  Otázka zní: *K čemu
> tam toto vinutí je a proč ty diody? Na webu jsem nic nenašel. Všude jen
> schéma s jedním sekundárním vinutím. Když ty diody odpojím, chránič
> normálně funguje.*  V nefungujících chráničích byly ve zkratu. Kurvítko?
>
>
>
>
>
> A  poslední 4 ks normálně fungují, ale po vybavení (ať tlačítkem , nebo
> simulací závady) už
>
> nejdou nahodit. Ten natahovací kolík prostě klade odpor a přibližně v
> polovině dráhy jakoby se něco utrhne a naprázdno přeskočí , ale nazaretuje
> se v poloze zapnuto.
>
> Ale stačí na něj poklepat ( rázněji), nebo s ním trochu víc uhodit o stůl
> a už natáhnout jde.
>
> Když ho shodím ručně, tak natáhnout jde vždycky.
>
>
>
> Je tam takový poměrně složitý mechanismus, když jsem to rozebral, tak na
> mě vyskákaly pružinky a táhla, západky... s tím se nehodlám už dál zabývat.
>
>
>
>
>
>
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> Bez virů. www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210115/e51c4f85/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list