RE: Proudový chránič - závada(y)?

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pátek Leden 15 22:32:36 CET 2021


No je otázka, co si přesně představit pod pojmem „tlkm. lokalitách“. Zejména k čemu jsou připojený ty chrániče co chcípaj.

PH

Od: Jan Kuba
Celkem hodně odcházejí proudové chránče na tlkm. lokalitách.
Protože se vše testuje pravidelně každý rok, tak se jich hodně vymění.
Měl jsem cca 10 ks  typ F&G  F7 -40/4/0,03.
Z 10 ks:
 
Dva - neregují na testovací tlačítko , jinak vybavují.
Zjištěn vadný odpor ( spálený, černý jako uhel  ) a u druhého ulomený plíšek, který zapojuje odpor do obvodu. Dále použitelné ...

Další 4 ks nevybavují - ani na tlačítko, ani na simulaci závady (2k2 z fáze proti kolíku).
Po rozebrání zjištěny  vadné dvě antiparalelně zapojené diody. Ty jsou připojené na vinutí  toho rozdílového transformátoru - odhadem tak cca 30závitů 0,3mm drátu.
Netuším, k čemu tam to vinutí je. vede jen na ty diody. sekundární vinutí , které ovládá vybavovací relé má jen jeden závit.  Otázka zní: K čemu tam toto vinutí je a proč ty diody? Na webu jsem nic nenašel. Všude jen schéma s jedním sekundárním vinutím. Když ty diody odpojím, chránič normálně funguje.  V nefungujících chráničích byly ve zkratu. Kurvítko?


A  poslední 4 ks normálně fungují, ale po vybavení (ať tlačítkem , nebo simulací závady) už
nejdou nahodit. Ten natahovací kolík prostě klade odpor a přibližně v polovině dráhy jakoby se něco utrhne a naprázdno přeskočí , ale nazaretuje se v poloze zapnuto.
Ale stačí na něj poklepat ( rázněji), nebo s ním trochu víc uhodit o stůl a už natáhnout jde.
Když ho shodím ručně, tak natáhnout jde vždycky.

Je tam takový poměrně složitý mechanismus, když jsem to rozebral, tak na mě vyskákaly pružinky a táhla, západky... s tím se nehodlám už dál zabývat.




Bez virů. www.avast.com 


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210115/70a71a3f/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list