RE: tichý ventilátor - vzduchotechnika

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Středa Leden 6 21:49:37 CET 2021


Tepelná kapacita vzduchu je asi 1,3 kJ/m3. Takže když tam poženete vzduch o 10 °C teplejší, 50 m3 znamená, že přenesete asi 650 kJ, tedy čtvrt kWh. A o 10 ° chladněji tam asi nechcete…

PH

Od: M. Marusak
Trubka bude 5 m dlouhá (hladká plastová). Případně 7, pokud bych to svedl i dolů nad podlahu. Zdá se to hodně, ale podle tohoto výpočtu https://www.remak.eu/cs/vypocet-merne-tlakove-ztraty-v-potrubi by byla při 50m3/hod tlaková ztráta asi 10 Pa, což je celkem málo a měl by to profouknout i malý axiální ventilátor. Tedy aspoň podle teorie.

Někde mám starý z PC zdroje, min. 100 mm. Zkusím to jen tak nanečisto s ním, abych viděl, jestli z toho konce vůbec něco jde. A pak se uvidí, jakou cestou se vydat dál.


Dne 6. 1. 2021 v 8:52 Aleš Filip napsal(a):
Jak bude ta trubka dlouhá? Aby to s ní ventilátor vůbec protlačil. 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210106/d676b9ee/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list