Fotovoltaika, bylo Spotreba energie

Josef Šíp sip na raab.cz
Pátek Únor 12 14:23:50 CET 2021


Opatrne ohledne tech pretoku, na mypower.cz se občas objevi mereni a zda se,
ze z vyrobcu bez pretoku to umi jedine Studer Innotec, všichni ostatni mají prekmit do dodavky
při odpojeni vetsi zateze. Mají pomalou regulacni smycku.
Pokude nemate digitalni elektromer tak to je to jedno, ty digitalni pretoky registruji.
Co se stane pokud to distributor zjisti to musí odpovedet někdo kdo se pohybuje v distribuci.

J.S.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Záruba
Sent: Friday, February 12, 2021 11:57 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Fotovoltaika, bylo Spotreba energie

Uvažuji o sestavě 6 panelů, regulátor s hlídáním přetoku do sítě, mikroinvertor, aku. Výkon cca 1000 W (nemám úplně dobrou orientaci panelů). Přes den cca 500 W spotřeba a 500 W dobíjení aku, který večer ještě několik hodin bude stačit. Mikroinvertor by měl mít výkon asi 2,5 kW, aby zvládl chvíli utáhnout konvici, pračku a.p. Kašlu na úřadování i dotace. Tato sestava (navíc jejím úkolem bude také zastínění prostoru bazénu v létě) je jednoduchá. Regulátor hlídá nulový přetok a pokud výkon kolektoru nestačí, pomůže si chvíli z aku. Pokud je přebytek, nabíjí jej. Pokud je nabito, prostě kolektor odlehčí. Použít to pro ohřev TUV pro mě nemá smysl, mám v létě přebytek tepla z chlazení, kde předělaná klimatizace na jedné straně chladí a na druhé ohřívá TUV nebo bazén. Myslím, že toto je jediná sestava, která má šanci si na sebe vydělat.

Martin Záruba 


Další informace o konferenci Hw-list