Re[2]: zapojení saunových kamen
Brandejs Petr
petr.brandejs na orlik.cz
Úterý Únor 2 13:48:13 CET 2021
To není tak docela pravda, že nemusí.
Pokud se jedná o zásuvky v prostoru pro bydlení obsluhované laiky, těžko
zaručíte, že si tam nějakej jouda nedá rozdvojku a do ní např.
mikrovlnku nebo něco podobného. Kdo rozhodne, co je velká ztráta? Když
Vám vyteče mrazák nebo když to někomu nakope? Jiná věc jsou pevně
připojené spotřebiče (i pohyblivým/poddajným přívodem; prostě bez
zásuvky). Tam už bez nástroje a zásahu do instalace žádnou zhovadilost
navíc nepřipojíte. Tím jsou vyřešena i ta kamna - těžko budou přes
zásuvku. Ten 1MOhm je minimální izolační odpor,aby se to dalo provozovat
...
Petr Brandejs
------ Původní zpráva ------
Od: "Jirka Mww" <jirka.mww na gmail.com>
Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Odesláno: 02.02.2021 13:08:19
Předmět: Re: zapojení saunových kamen
>Diskuze na webu Elektrika na téma chráničů pro bojlery, mrazáky,
>plynové kotle... nemá jasný závěr. Podle normy se to nemusí, návod
>výrobce má před normou přednost, rozhodně by to nemělo být za
>chráničem, který je pro celý dům nebo byt jen jeden. Součet únikových
>proudů všech možných spotřebičů už může být moc. Já bych tam chránič
>dal, ale samostatný.
>
>Zdravi
>Jirka Sloupenský OK1MWW
>
>
>út 2. 2. 2021 v 12:00 odesílatel Jiří Linhart
><hw.jirilinhart na gmail.com> napsal:
>>Záleží jaký vybavovací proud má chránič. Mám doma 0,03A a někdy když
>>jedou celá domácnost tak vypadne.
>>
>>JL
>>
>>Dne 02.02.2021 v 10:22 Jan Kuba napsal(a):
>>>https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=printpage;topic=24138.0
>>>
>>>Tady je řečeno hodně. Mně se nejvíc líbí ta odpověď že kamna jsou
>>>chráněná proti dotyku už tím že jsou horká. Před časem tu šla diskuze
>>>- řešiliy se svdové proudy u rozžhavených částí tepelných spotřebičů.
>>>S těmi kamny to bude podobně jako s bojlerem nebo elektrickou
>>>troubou. Já například elektrickou troubu v kuchyni mám bez chrániče.
>>>Když je studená má izolační odpor víc než 10 mega. Když je horká,
>>>tak klidně jen 100 k a méně. Je řádně uzemněná, zanulovaná, pospojená
>>>- úraz nehrozí.
>>>
>>>úterý 2. února 2021 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>
>>>napsal(a):
>>>>Dobrý den,
>>>>
>>>>koukám do návodů pro zapojení saunových kamen a všude píšou, že se
>>>>kamna nemají zapojovat přes proudový chránič. Je k tomu nějaký
>>>>důvod? Svodový odpor topných těles jsem v jednom návodu našel
>>>> >1MOhm, to je o 2 řády víc, než potřebuje chránič k vypnutí.
>>>>
>>>>Anděl
>>>>
>>>
>>>_______________________________________________
>>>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list na list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210202/8a1ba247/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list