Re: RS485 a strukturovaná kabeláž
Jiří Majzlík Nemeček
jirry na centrum.cz
Sobota Prosinec 11 13:10:59 CET 2021
Díky!
Zkoušel jsem hledat nějaké postřehy na netu, ale vcelku bezvýsledně, asi
neznám správná klíčová slova.
JMN
Dne 11.12.2021 v 11:17 Pavel Hudecek napsal(a):
>
> Je to běžně používaná, dobře fungující metoda.
>
> PH
>
> *Od: *Jiří Majzlík Nemeček <mailto:jirry na centrum.cz>
>
> řeším měření teploty v několika místnostech. Teploměry (TQS4) komunikují
>
> přes RS485 a v budově je strukturka CAT5E, trochu ale váhám, jak to
>
> všechno zapojit - liniová RS485 vs hvězdicová kabeláž.
>
> Napájení udělám normálně hvězdicově, oranž. pár na +12 a modrý na -, tam
>
> asi není co řešit.
>
> Data bych chtěl vést tak, že zeleným párem v UTP půjdu "k" teploměru a
>
> hnědým "od" něj, v jedné sekci patch panelu pak zařežu propojky tak, že
>
> hnědý pár od prvního teploměru napojím na zelený druhého, hnědý druhého
>
> na zelený třetího atd.
>
> Celková délka vedení tak bude dvojnásobná, což myslím nevadí, a bude
>
> zachováno liniové zapojení. V prvním a posledním teploměru bude
>
> terminátor. Teploměrů je celkem 6, délka kabeláže zhruba 150 m, vedení
>
> tak bude asi 300 m.
>
> Chtěl bych se zeptat zdejších praktiků - dává smysl to takto řešit? Nebo
>
> je nějaká standardnější metoda, kterou se mi nepovedlo objevit (kromě
>
> natažení úplně nového rozvodu)?
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20211211/83503dbf/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list