Re: Re[2]: Regulan autotrafo - zapnn

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Steda Prosinec 8 11:14:32 CET 2021


Když to je autotrafo, tak těžko...

st 8. 12. 2021 v 10:42 odesílatel Pavel Urbančík <hw na itherm.cz> napsal:

> Nebylo by elegantnější to relé co překlenuje odpory, napájet z výstupu
> trafa?
>
> Běžně to tak máme u strojů udělané a funguje to spolehlivě.
>
>
>
> Pavel
>
>
>
> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Jan Kuba
> *Sent:* středa 8. prosince 2021 10:38
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: Re[2]: Regulační autotrafo - zapínání
>
>
>
> Podle mě to zapojení bude nejvhodnější - termistor by nemusel ustát plné
> zatížení toho trafa, i když samozřejmě záleží na vhodném výběru.
>
> Mám něco podobného na oddělovacím trafu 2kVA, jen tam při zapnutí je v
> sérii  22Ohmů/60W a přemostí se ssd relém, které sepne zpožděně ( asi 0,5
> sec )
>
>
>
>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> Bez virů. www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
>
> st 8. 12. 2021 v 10:11 odesílatel Vladimír <newlad na centrum.cz> napsal:
>
> To jsem hledal, vím, že se používají třeba u halogenek, ale zde je to
> zatížení proměnlivé 0 - 100%. On by tu špičku vykryl, ale bez zátěže pak
> klidový proud klesne a tím by zase narostl odpor toho termistoru. Ale
> nezkoušel jsem, tak nevím, jak by se to v reálu chovalo.
>
> VN
>
>
>
> ------ Původní zpráva ------
>
> Od: "Vláďa Anděl" <vaelektronik na vaelektronik.cz>
>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
>
> Odesláno: 08.12.2021 10:02:36
>
> Předmět: Re: Regulační autotrafo - zapínání
>
>
>
> a proč tak složitě? Termistor tam použít nejde? Třeba v TME hledejte
> ochranné termistory. Zadáte proud trafa a můžete si vybírat.
>
>
>
> Anděl
>
>
>
>
>
> Dne 08.12.2021 v 9:43 Vladimír napsal(a):
>
> Zdravím, kamarád mi věnoval trafo, velikost cca 500W, problém je jeho
> zapínání, kdy se nepravidelně stává, že vyhodí jistič (B16A). Proto řeším
> nějaký "softstart". Několik návrhů mám, jeden z nich viz obrázek. Druhý
> třeba s malou žárovkou na 230V a samodržným relé, které by po stisku
> tlačítka žárovku přemostilo. Nebo je něco ještě jednoduššího, jak dosáhnout
> malého zpoždění? Děkuji
>
> VN
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________