trafo na AC a otazka lamy

konference na vojtek.biz konference na vojtek.biz
Čtvrtek Prosinec 2 19:36:53 CET 2021


Tak AC 24V je efektivni hodnota predpokladam takze spicka spicka je to pro sinu 24* odmocnina 2 coz je cca 34V pak tu mate toleranci site tusim max +-10 %
Chudak kondik na 35 V :) Tohle bych mu fakt nedelal.
Ta amplitude 81 mi prijde jako kdyby se Vam to tam nekde nasobilo - taky nepisete jestli jeto 81 pri zatizenem nebo naprazdno pokud tam mate jen merak prio dnesnich vstupnich oporech se tam muze objevit kde co.
Takze prvne bych vymenil kondik pak lehce zatizil a meril.
J.V.


-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of iko
Sent: Thursday, December 2, 2021 5:01 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: trafo na AC a otazka lamy

Zdravim

Asi je zly den alebo som osprostel (inak z elektro som len taky nevzdelany amater).

Mam trafo AC 24V na ledky viacnocne, k tomu taku skatulku s par dc/dc menicmi (sluzi to napajanie X druhov svetielok, kazde ine napetie). 
Minulu sezonu to chodilo, teraz sa tam prehrieva kondik na menici. 
Odmeral som na nom napetie, 38V, divne, kondik je do 35V. True rms multimeter mi odmeria na AC okolo 28V. Osciloskop tiez, ale amplitudu na 81V, tak isto aj peak to peak.

Odislo trafo, nieco som nepochopil alebo som osprostel? Vysvetli mi to prosim niekto?

Dakujem...

--
iko

Odoslané z môjho osobného počítača pomocou protokolu SMTP.
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list