Re: Datová linka po vedení do cca 5km
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Pátek Srpen 27 17:35:43 CEST 2021
Pokud ten kabel má izolaci, bludné proudy s tím nic neudělají. To by
musely v zemi ležet holé dráty. Katodicky se chrání kabely, co mají
opláštění Fe páskem, nebo olovem.
Anděl
Dne 27.8.2021 v 15:28 Pavel Kutina napsal(a):
> A jak se to popere s tím přenosem napájení? My tam potřebujeme v
> podstatě jen pár bajtů za vteřinu (nebo spíš za několik vteřin) -
> jednobajtová adresa, jednobajtová zpráva, CRC. V podstatě bude
> napínavější dostat tam ten potřebný napájecí proud pro ventily, z toho
> mám trochu strach (byť se budou spínat sekvenčně, stejně to znamená,
> že z toho na konci drátu potřebuju vydolovat alespoň 1.5A/24V). Že se
> mi kolem kolejí může v kabelu dít ledacos, to trochu tuším (včetně
> toho, že mi kabel časem zmizí vlivem bludných proudů), ale to by mělo
> nastat fakt jen v extrémech, zatím takovou instalaci nikde nemáme.
>
> Pavel Kutina
>
Další informace o konferenci Hw-list