Re: Re: SSR jako náhrada stykače

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Pátek Duben 23 08:10:30 CEST 2021


Kdysi jsem u rodičů problém vrciciho stykace pro spínání bojleru na nízký
tarif vyřešil tak, že jsem mu predradil jednocestny usmernovac a proud
omezil rezistorem. Byla to trochu prasarna, ale fungovalo to léta

Dne čt 22. dub 2021 21:35 uživatel Petr Simek <psimek na jcu.cz> napsal:

> On Thu, 22 Apr 2021, Zdeněk Janiš wrote:
>
> > Asi jsem se nevyjádřil dostatečně přesně.
> >
> > Nemám problém se spínacími kontakty, ale s tím, že po pár letech, kdy je
> > kontinuálně sepnutý se ze stykače stává bzučák a to velmi hlasitý a
> > otravný...
>
> Stykace vrci kdyz ta pohybliva cast mag. obvodu nedoseda dobre na tu
> pevnou. Stat se to muze kdyz se tam dostane prach pokud je v prasnem
> prostredi nebo treba zrezne kdyz je ve vlhku a zrnicko rzi se dostane
> mezi dosedaci plochy.
>
> Nekdy pomuze vyfoukat stlacenym vzduchem a prostriknout nejakym
> mazadlem nebo teflonem , oboji delat bez napeti.
>
>
> Kazdopadne je tu jeste problem se zkratovym proudem a SSR - kdyz
> pak dojde k nejakemu zkratu, tak seply stykac tyhle proudy snasi
> docela dobre, ale vydrzi to i SSR ? Rekl bych ze jeho odolnost bude
> radove horsi.
>
>
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> |                          Petr Simek   APS JU                           |
> |                             psimek na jcu.cz                              |
>
> *------------------------------------------------------------------------*_______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210423/0fdbf49e/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list